各位高手: 现有西门子6SE7031变频器110KW,报警显示E,换CUVC板无效, 请指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
维修张
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-26 17:29:00
1楼
告诉大家一个消息,故障排除是直流电源有杂波,导致CUVC板不能正常工作,造成参数丢失,重新装入即可. 谢谢!