当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
西门子变频器
我要发帖
西门子变频器的故障原因?
点击:
722
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-29 08:00:00
楼主
我使用的是西门子6SE7022型变频器,控制板为CUVC,用了一段时间功率板上的两个管形电阻炸了,更换了另一台新的同一型号的变频器,但未换CUVC板,送上主回路并未使其工作大约3秒又炸了(两个管形电阻和上次一样),再次更换一变频器包括CUVC板,送上电正常。另外我们两次更换的变频器出厂时间均接近一年半,更换时并未充电(手册要求超过一年要充电,否则有可能被损坏)。或许是老的那个变频器电容漏电,两个新的一个不幸炸了,另一个运气好正常。请问:是未充电的问题吗?是CUVC板的问题吗?还是其他原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-28 23:06:00
1楼
说充电的问题是借口!有的变频器质量问题不便多说,只要你多上网就知道!
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-02-29 08:00:00
2楼
西门子变频器稳定不够理想,但6SE70系例的变频器我们感觉无论是硬件还是软件的设记都是许多品牌无法比的,不过操作时最好按照说明书来为好。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
制动单元和制动电阻的区别!
[8690]
变频器进线不能安装漏电保护...
[5398]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12567]
你认为最好的国产十大变频器...
[27465]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
变频调速交流电机的对拖实验
[7418]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号