楼主
我公司有多台ABB ACS600系列变频器,其中有一台有报警出现:过流(OVERCURRENT)及缺相(MOTOR PHASE),负载无问题,请教故障消除办法或能够维修人员,请回复: 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司 (玛纳斯县中华路538号) 电话: 0994-6661215 传真: 0994-6661167 邮政编码:832200 联系人: 陶永新
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jr _61
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2001年10月01日
发表于:2001-10-02 19:21:00
1楼
请查看有一相控制回路的保险丝烧断 我可以给你提供变频器专用仪表,数字显示,外形美观,可以显示电流、转矩、转速等。 潍坊华彤电气有限责任公司 0536-6063021 13070766669
回复
引用
举报
LKR _58
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-12-02 18:29:00
2楼
陶永新: 我公司专业维修日本超能士SMX节电器、各类进口自动化仪器、仪表; 修理富士、西门子、ABB、三垦、安川、三菱、东芝、丹佛斯、松下、日立等各国进口品牌变频器。 承接各大企业风机、水泵变频技改项目,欢迎贵厂选用我公司的产品,或工程项目与我公司配套,我公司的技术一流,合作方式灵活,售后服务好! 欢迎垂询! 联系方式: 北京富达瑞能源科技开发有限公司 地址:北京市丰台区鹅凤营147号华胜写字楼0140室 电话:010-63336909 63336910 63337611
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-12-02 21:01:00
3楼
看看电流检测回路.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-03 13:06:00
4楼
可以拨打010-6787 1888 ABB 传动公司在中国的热线电话。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-04 08:45:00
5楼
一般报此故障或许有以下原因: 1.查看速度反馈是否正常,如果电机带编码器,编码器反馈问题也会导致过流。 2.查看进线是否有问题 3.负载是否短路?(电机线圈有无问题) 4.检测回路是否正常
回复
引用
举报
蓬蓬1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2002年11月15日
发表于:2002-12-04 11:59:00
6楼
变频器出现故障是一运行就报错?还是在运行过程中偶尔报错??
回复
引用
举报
13024178619
关注
私信
精华:5帖
求助:2帖
帖子:17帖 | 477回
年度积分:0
历史总积分:1861
注册:2011年5月09日
发表于:2012-04-25 09:59:29
7楼
上海
电路板维修
站电话:021-62842772 QQ87404871
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
华为的变频器生产是不是已经...
[5817]
变频器基础讲座1
[9651]
谈谈细纱机使用变频
[5857]
变频器带普通三相异步电动机...
[8453]
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
请教:转矩控制的应用
[5569]
变频杂记
[14367]
盈进自动化杯擂台第1期——变频...
[5503]
恒压供水选用哪种变频器好?
[7155]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号