电加热是自动化工业控制中不可缺少的一个项目,大的如冶金,小的如各种烤箱、恒温箱、印刷干燥等等。对加热系统可靠性的要求不同的设备也有不同的要求。比如印刷行业,有的设备高速运转,如果加热系统出现问题,瞬间就会导致很多的不良品,因此对加热系统的可靠性监控要求较高。有的行业比如波峰焊的锡炉,加热坏几分钟影响还不至于导致很大损失。
最早的设备为了检测加热管是否正常,基本是安装一个指针式电流表,工作人员经常观察电流值来判断。后期还出现了一些安装LED灯的。
后来随着设备监控要求的提高,一些设备开始采样电流互感器读取电流值,通过PLC内部程序判断加热器是否损坏。
但是以上的方法要么过于简单,要么成本太高,都存在不足。简单的如果没人去观察,加热管坏了也不会立即发现。采用电流模块的则成本较高。
之后随着电子技术的发展,出现了专业的加热器断线报警器。它们有各种性能,满足了不同设备对加热系统的监控需求。下面介绍几种常见的检测器件,从简单的到专业级的。
1 LC32,用于检测单相SSR控制的单相单个或者多个并联加热器断线检测。 特点:体积小,成本低,功能单一。LC32可设定动作电流,当任意一个加热管断线时,内部触点导通,外部蜂鸣器点亮。
2 US15,单相SCR和接触器控制的加热器断线检测。专业级加热器断线报警器,可检测断线和过流。2024年末升级的还可以检测异常加热报警和累时报警、485通讯。带电压斜率功能。体积小,导轨和面板安装可选。电源有380 220 24V 可选。
3. US16: 直流加热器断线报警器。专业级。可检测断线、过流、异常加热。 体积小,自动跟踪,精准报警。
可选导轨安装,面板安装。电源有380 220 24V 可选。数显电流,参数可调
4 US17: 单相SSR专业级加热器断线报警器。单相SSR控制的单个或者多个加热器断线、过流、异常加热检测。具备加热管限时功能。电源有380 220 24V 可选。 可选导轨和面板安装。体积小。数显电流,参数可调
5. US18: 专业级单相接触器控制的加热器断线报警器。 可检测断线、过流、接触器粘死直通、加热管限时报警。体积小,电源可选380 220 24V。 可选导轨和面板安装。数显电流,参数可调
6. UL3; 三相固态SSR和接触器控制的加热系统断线检测, 可检测断线、过流和异常加热报警。35mm DIN导轨安装,数字显示电流,参数可调。个别情况下可用于SCR系统。
7. UL3A: 三相SCR和接触器控制的加热系统断线检测。专业级, 数字显示,可设参数。断线报警、过流报警、异常加热报警、加热管限时报警、漏电报警,超温报警,485通讯。 导轨安装。
8. UL4F: 4路单相加热系统独立检测,专业级,断线报警、过流报警、异常加热报警。独立输出报警,也可用于三相检测。升级版带485通讯。
9. UL8: 单个温控表控制的8个加热管断线检测,专业级 数字显示。可检测断线、过流、异常加热。 带485 RTU通讯。 导轨安装。
10 UL12: 12路加热器断线检测,数字显示, 可检测断线、过流、异常加热报警。导轨安装。 带485通讯。
有时候 我们不仅仅是温控表加热,还有PLC直接控制加热,这个时候如果对成本要考虑,则需要选择成本低、可靠、体积小的检测器。
一 PLC控制SSR固态 选什么合适
1 LC32 同样适用PLC加SSR的加热系统使用。 体积小,方便。
2 LC27:高灵敏电流检测器,可调动作电流,默认常开NO,检测电流大于设定电流则触点导通,配PLC使用。常见的三菱 西门子 台达 汇川 信捷 欧姆龙 倍福 等都能用。体积小,各种电流等级 和穿线孔径,其中8mm 12mm孔径可选螺钉安装和导轨安装 非常方便。检测单个和并联多个都能用。
3 LC11 经济型 固定电流检测器, 开关量输出,有电流触点导通,动作电流不可调 ,有2种规格,0.5A 1A。孔径8mm 12mm 20mm。 用于单个加热管检测,简单 。
回复本条