RS232转Profinet网关PROFINET转RS232网关 点击:96 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-07-17 16:37:13
楼主

大家好,今天我要给大家带来一个很有意思的案例分享。你们猜猜,这回我们要用远创智控的一款神奇的网关YC-RSPN-002做什么呢?没错,我们要把一台扫码枪设备通过这个RS232转PROFINET网关,接入到一台西门子S7-1200PLC的Profinet网络中。想象一下,一个看似普通的扫码枪,通过这个神奇的网关,就能和PLC进行对话,是不是觉得世界很神奇?

image1.png

1, 先跟大家介绍一下这个主角,远创智控的YC-RSPN-002RS232PROFINET网关。它的作用就是将RS232通信协议转换成PROFINET通信协议,让原本无法直接连接的设备能够顺利接入到Profinet网络中。2, 这个案例中,我们的扫码枪设备就是通过它实现了与PLC的连接。

我们来看看具体的配置过程。首先,我们将扫码枪设备的RS232接口与YC-RSPN-002网关的RS232接口相连,然后将网关的Profinet接口与PLCProfinet接口相连。通过这种方式,我们就能将扫码枪设备接入到PLCProfinet网络中了。

3, 这里要提醒一下,整个配置过程需要一定的专业技能,如果你们要进行操作,请务必对自己的操作有足够的了解和信心。当然,如果有任何问题,你们也可以随时来找我,我会尽力帮你们解答。下面是具体的配置方法

TIA Portal 菜单栏点击选项”>“管理通用站描述文件, 如图所示:

image2.jpeg

4, 在弹出的对话框中,选择已安装的 GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择 GSD 文件“GSDML-V2.33-YC-RSPN-002(三路)-20200822”所在的文件夹路径并选中, 点击确认即可。


 

 

 

5, 软件会更新硬件目录。

image7.jpeg

 

 

6, 设备组态

双击设备和网络,添加 YC-RSPN-002(三路) 设备模块,如下图所示:

 

image8.png


 

 


7, 添加设备模块后,如下图所示

 image9.jpeg

8, 使用设备配置的网络视图在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的属性选项卡组态网络的参数。

选择网络视图以显示要连接的设备。选择YC-RSPN-002(三路)的PROFINET端口,然后将连接拖      PLC_1       模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。


PROFINET 网络创建成功,如下图所示:

 image10.png

9, 双击YC-RSPN-002(三路)设备并组态所有必需的模块及子模块,


 

 

10, 在硬件目录中,展开模块容器。

双击或拖动Input modules / Output modules下的模块类型。如下图所示:


image11.png

11, 组态 YC-RSPN-002(三路) 的 PROFINET 接口,选择设备上的绿色 PROFINET 框。巡视窗口中的“属性” 选项卡会显示 PROFINET 端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET 接口”选择“以太网地址”,在 IP 协议中设置 IP 地址,如下图

 image12.png

12, 组态PLC_1的PROFINET接口,选择 CPU 上的绿色 PROFINET框。巡视窗口中的“属性” 选项卡


会显示 PROFINET 端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET接口”选择“以太网地址”, 在IP协议中设置IP地址,如下图: 执行编译和下载配置软件

第四步,设置网关参数打开网关配置软件;总线类型根据实际RS232数量来定选择单路或者是多路的RS232Profinet网关

image13.png

13, 首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图RS232Profinet网关配置保持一致

image14.png

14, 设定串口参数,可选择232485串口,工作模式可选择主从模式或者是生产者消费者模块

本案例选择RS232串口,生产者消费者模式

image15.png

15, 设置RS232扫码枪接口参数,

image16.png

16, 在子网处右键添加节点,在节点上右键添加消费者或生产者

生产者用于发送数据模式

消费者用于接收数据模式

17, 本案例是有RS232扫码枪截图到RS232扫码枪,所以只需要用于接收数据即可故选择消费者模式

image17.png

18, 消费者为接收,用于接收扫码枪发来的数据

image18.png

 

 

 

 

 

19, 测试时如果不知道扫描字节数具体是多少个字节,这里选择添加变量数据,可根据具体扫出来的数值进行传送。

 


 

20, 注意如果有多路扫码枪,下一个配置的消费者下的数据--内存映射起始地址应是从33开始,可在远创智控RS232Profinet网关配置软件第二三个节点添加扫码设备即可

image21.png

21, 把配置下载到RS232Profinet网关里即可完成配置

总的来说,这个案例让我们看到了RS232设备通过网关接入到Profinet网络的可能性。这种灵活的通信方式不仅让我们在设备连接上有了更多的选择,也让我们在工业自动化领域看到了更多的可能。

所以,如果你觉得这个案例对你有所启发,如果你也觉得这种连接方式很神奇,那就请给我点个赞吧!也欢迎大家在评论区留言,分享你们的想法和体验。