使用ModbusTCP/ModbusRTU转换器连接WinCC建变量地址注意 点击:509 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-04-10 11:37:07
楼主

 使用ModbusTCP/ModbusRTU转换器连接WinCC建变量地址时要注意,由于WinCC建变量时最小地址以“1”为基础,例如03功能码,建3x400001,3x400002,3x400003,485设备厂家(如变频器,仪表等)说明书地址有的从0开始读,那就正常建3x400001,但有的设备从1开始读,那真正地址有可能是3x400001,也有可能是3x400002,所以为了验证通过转换器能不能连上WinCC,如果地址是连续的,可以从中间的地址建一个,即使地址串了对不上,那么也保证这个地址是实际存在的,不要直接从1或者0开始读。
下面为实际使用ModbusTCP/ModbusRTU转换器测试时截的封包,供大家参考

附件 QQ截图20230406102957.jpg
附件 QQ截图20230406103122.jpg