#常见故障#记我遇到的施耐德ATV12变频器故障 点击:847 | 回复:0



CZ198841

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-07-04 16:23:03
楼主

施耐德变频器开机显示SCF报警变频器输出短路或接地故障 

(1)如果是运行中出现SCF。有两种可能。检测办法,将电机线拆除,直接启动变频器,如果仍然报INF故障,说明是变频器故障。如果没有INF故障,而出现PHF故障,说明不是变频器问题,是电机对地短路。

(2)如果是运行中出现SCF,并确认是变频器故障,也有两种可能,一种是IGBT损坏,一种是出线检测CT(在变频器右下角)有问题。可以通过更换CT来确认。

(3)如果上电就报SCF,有两种可能。1、电源板上接插件松动,请重新插过;2、如重新插过并上电后仍然有故障,那就是电源板坏了,需更换。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师