东菱伺服位置模式上电就转 点击:251 | 回复:11



wxb518

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:479
  • 历史总积分:479
  • 注册:2022年10月15日
发表于:2022-11-24 10:34:41
楼主
求助帖30分-已结帖

东菱伺服位置模式上电就转,脉冲线拆掉也是如此,转速还不稳定,相差有点大,请问大师们怎么回事。




尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 582回
  • 年度积分:488
  • 历史总积分:3484
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2022-11-24 11:47:05
1楼

恢复出厂设置,重新调整


16938387

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:153
  • 历史总积分:153
  • 注册:2014年6月11日
发表于:2022-11-24 13:32:28
2楼

"尝试努力" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【恢复出厂设置,重新调整】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


这是最简单高效的处理方法

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 8185回
  • 年度积分:649
  • 历史总积分:28328
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2022-11-25 08:53:09
3楼

脉冲线拆的哪头?如果是控制器那边,不一定真的有用。

wxb518

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:480
  • 历史总积分:480
  • 注册:2022年10月15日
发表于:2022-11-25 09:37:10
4楼

"尝试努力" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【恢复出厂设置,重新调整】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


恢复出厂设置还是不行,好像处于多段速状态,咨询厂家说是干扰。

wxb518

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:480
  • 历史总积分:480
  • 注册:2022年10月15日
发表于:2022-11-25 09:42:41
5楼

"刘岩利" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【脉冲线拆的哪头?如果是控制器那边,不一定真的有用。】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

是要拆掉PLC出来这头吗,厂家也说是干扰。


尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 582回
  • 年度积分:489
  • 历史总积分:3485
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2022-11-25 11:58:39
6楼

咨询厂家说是干扰   你有没有笑一笑。如果时新的,退货。如果是旧的,当垃圾。上电就转,说是干扰,只能说你碰到流氓了。产品设计有问题。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:616帖 | 8200回
  • 年度积分:22
  • 历史总积分:313750
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-11-25 12:47:33
7楼

直接把电机端负载拆了试一下,你还有一种办法,控制面板上监控一下脉冲数量,看看是否有脉冲

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 8187回
  • 年度积分:651
  • 历史总积分:28330
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2022-11-25 19:25:55
8楼

"wxb518" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【"刘岩利" 的回复,发表在3楼        对内容: 【脉冲线拆的哪头?如果是控制器那边,不一定真的有用。】进行回复:        --------------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


拆连载驱动器上的这头。如果拆了还转,拿就应该是坏了。至于复位之类的手段,只要是位置模式没错,其它参数有错也不该是这个症状。有内部点动也不该还会变速。


如果是拆的plc那边,线和驱动器还连着,如果你的脉冲线很长,还在其它工作中的电机或者驱动器边上绕了几圈,是有可能因为干扰而误动作的。不过,即使是这种情况,一般也就是偶尔动一下,能连续转起来的干扰没见过。

wxb518

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:475
  • 历史总积分:475
  • 注册:2022年10月15日
发表于:2022-11-26 09:19:44
9楼

"刘岩利" 的回复,发表在8楼
        对内容: 【"wxb518" 的回复,发表在5楼        对内容: 【"刘岩利" 的回复,发表在3楼        对内容: 【脉冲线拆的哪头?如果是控制器那边,不一定真的有用。】进行回复:        ...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

谢谢大家回复,问题已经找到,不是干扰,也不是伺服问题,是我在焊线的时候没注意有锡渣掉在了针脚之间,估计是速度,扭矩的针脚,清理掉就好了。


古月衣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:88
  • 注册:2014年7月27日
发表于:2022-11-28 10:38:21
10楼

真相永远这么猝不及防

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 585回
  • 年度积分:494
  • 历史总积分:3490
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2022-11-28 13:01:53
11楼

粗心大意,小心厂家揍你。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师