关于三菱PLC多个程序执行 点击:1086 | 回复:4



财brother

    
  • 精华:0帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:44帖 | 38回
  • 年度积分:691
  • 历史总积分:744
  • 注册:2019年7月05日
发表于:2022-08-06 10:53:40
楼主
求助帖100分-未结帖

各位前辈问一下三菱q plc如果有多个程序的话(如图),全部添加到扫描程序,按任务中登陆的顺序依次执行,那么是将所有程序扫描完在刷新输出映像存储区,还是扫描一个程序刷新一次。比如说执行完Alarm程序之后马上刷新输出映像存储区,还是执行完所有程序再刷新

1分不嫌少!


楼主最近还看过



zcwjq1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2012年12月12日
发表于:2022-08-08 08:16:45
1楼

PLC的应该都是执行完一个周期后刷新吧,单片机是扫描一个刷新一个

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-08-08 10:43:38
2楼

输入输出是单独刷新的,程序单独刷新,类似多线程方式

Enjinia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 52回
  • 年度积分:1193
  • 历史总积分:3580
  • 注册:2022年6月22日
发表于:2022-08-08 15:36:16
3楼

依次执行完所有程序文件后,刷新输出状态寄存器;下一次扫描,按照上次刷新的最新状态再次扫描,然后再次刷新输出状态寄存器 ... ... ;循环往复,依次进行。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-10-04 09:43:41
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师