PROFIBUS从站设备与西门子S7-1500快速连接的通讯方法 点击:275 | 回复:1



稳联技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 7回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:144
  • 注册:2022年3月09日
发表于:2022-03-31 18:02:43
楼主

稳联技术WL-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1500或S7-1200等)对PROFIBUS-DP从站的控制。PROFINET转PROFIBUS网关WL-PBM-PN设置:
图片0.png
1、安装设置软件PROFIBUS Studio,打开PROFIBUS Studio软件然后导入PROFIBUS设备的GSD文件;
图片1.png
2、首先用PROFINET转PROFIBUS网关配置软件新建工程;
图片2.png
3、配置PROFINET转PROFIBUS网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数;
图片3.png
4、配置PROFINET转PROFIBUS网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);
图片4.png
5、设置PROFINET转PROFIBUS网关作为DP主站的参数;
图片5.png
6、添加PROFIBUS-DP从站;
图片6.png
7、添加从站所需功能;
图片7.png
8、生成程序;
图片8.png
9、下载程序到网关;
图片9.png
10、设置PROFINET转PROFIBUS网关的网络组态,浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFINET转PROFIBUS网关的GSD文件到博图;
图片10.png
11、将模块添加进网络视图中,设置PROFINET转PROFIBUS网关的IP和设备名称;
图片11.png
12、注意:PROFINET转PROFIBUS网关的IP地址及设备名称要与PROFINET转PROFIBUS网关配置软件中保持一致;
图片12.1.png
13、双击PROFINET转PROFIBUS网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度;
图片13.png
14、组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可。进行下载,下载成功后将PROFINET转PROFIBUS网关模块重新上电即可,重新上电后PROFINET转PROFIBUS网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断,监控两边数值显示数据交换成功。
图片14.png
以上是通过PROFINET转PROFIBUS网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。







楼主最近还看过



xf06410122

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2022-04-07 17:10:30
1楼

NET转DP


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师