倍讯PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络方法 点击:1259 | 回复:0



bjbxkj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 1回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:123
  • 注册:2021年10月08日
发表于:2022-03-25 15:03:47
楼主

倍讯科技BX-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFIBUS转PROFINET功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1200或S7-1500等)对PROFIBUS-DP从站的控制。

图片0.png

1、PROFIBUS转PROFINET网关BX-PBM-PN设置,安装设置软件PROFIBUS Studio。打开PROFIBUS Studio软件,导入PROFIBUS设备的GSD文件;
图片1.png
2、首先用PROFIBUS转PROFINET网关配置软件新建工程;
图片2.png
3、配置PROFIBUS转PROFINET网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数;
图片3.png
4、配置PROFIBUS转PROFINET网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);
图片4.png
5、设置PROFIBUS转PROFINET网关作为DP主站的参数;
图片5.png
6、添加PROFIBUS-DP从站;
图片6.png
7、添加从站所需功能;
图片7.png
8、生成程序;
图片8.png
9、下载程序到网关;
图片9.png
10、设置PROFIBUS转PROFINET网关的网络组态,浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFIBUS转PROFINET网关的GSD文件到博图;
图片10.png
11、将模块添加进网络视图中,设置PROFIBUS转PROFINET网关的IP和设备名称;
图片11.png
12、注意:PROFIBUS转PROFINET网关的IP地址及设备名称要与PROFIBUS转PROFINET网关配置软件中保持一致;
图片12.png

图片12.2.png

13、双击PROFIBUS转PROFINET网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度;
图片13.png
14、组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可。下载成功后将PROFIBUS转PROFINET网关模块重新上电即可,重新上电后PROFIBUS转PROFINET网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断。监控两边数值显示数据交换成功;
图片14.png
以上是通过PROFIBUS转PROFINET网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。






楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师