西门子v90使能丢失 点击:1790 | 回复:11



lzw555

    
  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:3193
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2022-03-13 14:21:25
楼主
求助帖50分-未结帖

用的是西门子200smart  和v90 epos  走PN通讯的 使能信号是 直接通过 i点直接 给定的  运行 上电30-40分钟后 使能就没了  重新断一下i点 再上一下电 使能有了  然后 过了两小时 有丢失了  一直是这样 然后 不定时会丢使能 直接短接 i 点 还是一样 (担心是线或者急停按钮有问题) 停机停了几天后 又正常了  有没有大神知道 可能性是啥 我感觉是干扰引起的 和硬件没问题

1分不嫌少!


楼主最近还看过



林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:2875
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2022-03-13 19:51:21
1楼

V90伺服有报警吧,系统自动将使能断开。断电重启,报警复位了,查看报警历史或报警灯就知道是否有报警。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-03-14 09:54:30
2楼

可以做个故障监控采集,比如你怀疑的报警,可以用下降沿进行采集

三秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2022年3月15日
发表于:2022-03-15 12:51:53
3楼

前来学习

mzw_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2022年3月19日
发表于:2022-03-19 18:23:39
4楼

使能丢失以后,注意查看私服驱动器,报警记录。如果没有特别的报警


检查一下给伺服的24V 电源,负极接地了吗?

可能24V电源受到了干扰


lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:3193
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2022-03-25 09:21:53
5楼

"林春胜" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【V90伺服有报警吧,系统自动将使能断开。断电重启,报警复位了,查看报警历史或报警灯就知道是否有报警。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

我就在现场 就是使能没了  也没有任何报警


lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:3193
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2022-03-25 09:23:10
6楼

"请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【可以做个故障监控采集,比如你怀疑的报警,可以用下降沿进行采集】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


已经做了  在挨个排除  

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:3193
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2022-03-25 09:24:12
7楼

"mzw_gongkong" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【使能丢失以后,注意查看私服驱动器,报警记录。如果没有特别的报警检查一下给伺服的24V 电源,负极接地了吗?可能24V电源受到了干扰...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


这个应该没有  可以试试看

manger谢

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:549
  • 注册:2020年3月05日
发表于:2022-03-25 11:32:35
8楼

有没有换一个i点试一试


lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:196
  • 历史总积分:3193
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2022-03-28 09:23:35
9楼

"manger谢" 的回复,发表在8楼
        对内容: 【有没有换一个i点试一试】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


试过了

潘某

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1532
  • 注册:2022年4月22日
发表于:2022-04-23 15:59:31
10楼

既然是PN通信,应该不会是干扰的问题,感觉是什么干扰了I点,导致I点信号突然闪烁了一下,建议改成M点,并做个自保持。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-04-26 10:41:58
11楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师