AB PLC冗余,远程站间采用双冗余总线,选哪个系列IO?1794AENTR可以吗?这个IO可以实现热拔插吗?
楼主最近还看过
yang20908
看资料以后 再问别人
cfg1680
找代理商获得售前技术支持啊,代理商想做成这单生意的话,还是想办法帮你答疑的
"cfg1680" 的回复,发表在2楼 对内容: 【找代理商获得售前技术支持啊,代理商想做成这单生意的话,还是想办法帮你答疑的...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
不知道AB代理就一两家吗 垄断的 售前技术支持也不是很靠谱 比西门子差多了
will666
要想热插拔就得上1756,记得1794和1734都不能热插拔。双冗余总线是以太网还是ControlNet?
AB的1794系列,1734系列都是支持热拔插的
AB的1794和1734做冗余,只是介质冗余
做适配器冗余需要用1756机架或者1715冗余IO