一台设备为400KW低压电动机驱动,采用水阻启动限流模式。
启动瞬间电流有900安上下,且三相电流电压都平衡。随着液阻减小,电动机缓慢启动。
当转子接触器闭合瞬间,变压器配电高压断路器偶尔(频率不频繁,5次约2次)会跳闸!
变压器为客户提供,容量1250KVA。
同仁们分析一下,原因在哪儿?
1、转子接触器吸合瞬间,电流过大?
2、高压断路器配置偏小?
3、高压断路器自身问题?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
400KW电动机为绕线转子电动机,额定电流695A。采用液阻限流模式启动运行。
负载为大型铜杂或铝杂破碎机。
检查机械无卡死,人工转动正常。
楼主最近还看过
引用 "Smile-lyc" 的回复,发表在2楼
1、启动时间可以设置,暂用60秒
2、转子接触器吸合时的电流约为1800安
3、转子接触器吸合时电机转速已达到额定转速。(启动时间60秒可以保障)
1、启动时间可以设置,暂用60秒,
这个上下极板的动作时间由工频小电机皮带轮带动运行,时间设置怎么控制小电机运 行? 一顿一顿的运行还是中间停顿一会?
2、转子接触器吸合时的电流约为1800安
吸合前电流多少?全速运行零阻短路吸合,电流怎么波动?
3、转子接触器吸合时电机转速已达到额定转速。(启动时间60秒可以保障)
电机的运行电流应该降下来稳定之后(表示电机已全速运行)再转子接触器吸合。
我对10KV水阻柜比较了解,低压的不太懂,不知道说的对不对。