在电石的生产过程中,会产生大量的煤气即CO,排到空气中会造成严重的空气污染并且造成CO资源的浪费。因此在生产过程中要不断收集煤气,供给下游用户继续使用。以下介绍应用小疆智控的MODBUS转PROFIBUS网关GW-PB7001将煤气柜与PLC连接的配制方法。
煤气柜这边主要是气柜测高仪,采用的是MODBUS通讯方式。帧格式如下:
1、发送命令
1)[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的高8位] [CRC校验的低8位]
2)[设备地址] [命令号03] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的高8位] [CRC校验的低8位]
网关的配置过程如下
A. MODBUS转PROFIBUS网关GW-PB7001拨码开关设置:
⑴. 设置485工作方式为主站(on);
⑵. 设置PROFIBUS DP 从站地址;
B. SQC气柜设置:
⑴. 波特率(缺省:9600);
⑵. 数据位(缺省:8位);
⑶. 奇偶校验(缺省:无);
⑷. 485从站地址(缺省:1);
2. MODBUS转PROFIBUS网关在STEP 7中的配置说明
⑴. 首先将GSD文件PBMDMM.gsd导入到STEP 7 硬件组态库中,
见图2. 图3.(先关闭硬件组态文件,再导入gsd文件)
⑵. 打开组态文件,在DP网中插入GW-PB7001分站见图4.
⑶. 双击GW-PB7001,再General中设置DP地址,在Parameter Assignment中设置其它参数,见图5。(模板status:DI 0;control: DQ 0. 可变)
⑷. 插入 read 19 Words(4xxxx),双击并设置MODBUS 从站地址,见图6
⑸. 插入 read 19 bits(0xxxx),双击并设置MODBUS 从站地址,见图7
图2. 导入gsd文件;
图3. 导入Modbus转Profibus网关的gsd文件;
图4. DP插入Modbus转Profibus网关GW-PB7001;
图5. 设置Modbus转Profibus网关GW-PB7001参数
图6. 插入、设置19Words
图7. 插入、设置32 bits
3. 启动MODBUS转PROFIBUS网关GW-PB7001,以上工作完成了。