通风管道防吸扁方案? 点击:83 | 回复:6



林斌111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:155
  • 注册:2017年2月11日
发表于:2021-11-18 10:43:42
楼主
求助帖200分-未结帖

1637202568(1).jpg

有一废气工程。如上图。主风机185KW配了ABB ACS580变频器。主风机把车间废气引过来往废气设备处理后从排放口排出。车间废气的送风不由我方设备控制(而且废气量也不一定,1到4个车间,有时只开1个),我怎样通过一个风管压力变送器来防止废气管道被吸扁。老实说185KW电机真的很大,真担心把前面过滤网吸掉风管吸扁。

谢谢。希望高手帮忙。




xhdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:56
  • 注册:2014年11月12日
发表于:2021-11-22 08:49:30
1楼

最简单的办法是在过滤器前安装一个负压传感器,用PID控制风机转速,以保证风机进口管道压力稳定。

建议在负压传感器前端加一段支管,当负压高于设定值时,打开此支管阀门补风,以降低主管道负压

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 288回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:13480
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-11-22 11:59:32
2楼
楼上方法简单可行

林斌111

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:106
  • 历史总积分:156
  • 注册:2017年2月11日
发表于:2021-11-24 16:41:03
3楼

"xhdc" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【最简单的办法是在过滤器前安装一个负压传感器,用PID控制风机转速,以保证风机进口管道压力稳定。建议在负压传感器前端加一段支管,当负压高于设定值时,打开此支管阀门补风,以降低主管道负压...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

用变频器的PID控制宏好还是用PLC的PID向导来控制好?


上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:121
  • 历史总积分:121
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2021-11-26 08:21:35
4楼

多谢分享

上签

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 177回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:130
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2021-11-27 13:24:43
5楼

多谢分享

qty333

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:171
  • 历史总积分:253
  • 注册:2003年9月19日
发表于:2021-12-03 13:04:13
6楼

按照车间个引入 多段速运行。