虹润NHR-5500手动操作器不接反馈信号能正常使用吗?
可以的,不接反馈信号指示不能看到反馈值。只接了外给定信号就能实现自动控制或者手动控制,但是手动控制看不到反馈值;
只接反馈信号就只能实现手动控制;如果外给定信号和反馈信号都不接的情况下也能实现手动控制就是看不到反馈值。