奥托尼克斯温控器参数设置说明
好东西与大家分享:
一. 首先设定第二设定组,步骤如下:
1. 同时按MD和︽这两个键3秒,进入设定界面;
2. 此时温控器显示为1 n –t,按《键设置屏闪烁,通过按︽或︾键,选择dPt.L,点按MD,保存数据;
3.继续点按MD,此时温控器显示EV-1,按《键设置屏闪烁,通过按︽或︾键,选择AL-3,点按MD,保存数据;
4.继续点按MD,直至温控器显示o-Ft ,按《键设置屏闪烁,通过按︽或︾键,选择CooL,然后按MD确认设置,保存数据;
5. 其他界面默认,不用更改设置。
二、然后设定第一设定组,步骤如下:
1. 按MD键 3秒,进入设定组
2. SV-2 界面:默认设置;
3. 按MD键,进入AL-1界面,按《键设置屏闪烁后,设置值为15,按MD保存数据,同时进入下一个界面AHY5;
4. AHY5界面:按《键设置屏闪烁后,设置值为5,按MD保存数据,同时进入下一个界面P;
5.P界面:按《键设置屏闪烁后,设置值为0,按MD保存数据,同时进入下一个界面Hy5;
6. Hy5界面:按《键设置屏闪烁后,设置值为0.1,按MD保存数据。
7.按MD键3秒以上,回到运行界面,参数设置结束。
三、温度设定
通过按《键设置屏闪烁,通过按︽或︾键,设置温控器温度为127℃。