ERRSWITCH = 3
'全部信息输出
BASE(0,1,2,3)
'选择
X Y Z U
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
DPOS = 0,0,0,0
ATYPE=1,1,1,1
'脉冲方式步进或伺服
UNITS = 100,100,100,100
'脉冲当量,每 mm100 脉冲
SPEED = 200,200,200,200
'此速度会对 FORCE_SPEED 进行限制
ACCEL = 2000,2000,2000,2000
'加速度设置
DECEL = 2000,2000,2000,2000
'减速度设置
MERGE = ON
'启动连续插补
CORNER_MODE = 0
'
不启动自动拐角减速,手动设置 STARTMOVE_SPEED,ENDMOVE_SPEED
'DECEL_ANGLE = 15 * (PI/180)
'开始减速的角度 15 度
'STOP_ANGLE = 45 * (PI/180)
'降到最低速度的角度 45 度
WHILE 1
'循环运动
IF IN(0) = ON THEN
'输入 0 有效启动运动
TRACE "start movesp"
'走一个方框, 每一段的速度和停止速度都不一样
FORCE_SPEED = 100
'第一段速度 100
ENDMOVE_SPEED = 10
'第一段结束的速度 10
MOVESP(100,0)
FORCE_SPEED = 150
'第二段速度 150
ENDMOVE_SPEED = 15
STARTMOVE_SPEED = 15
'第二段的起始速度 15,因为高于第一段的结束速度 10,因此实际的
起始速度为 10
MOVESP(0,100)
FORCE_SPEED = 200
'第三段速度 200
ENDMOVE_SPEED = 20
STARTMOVE_SPEED = 20
'第三段的起始速度 20, 因为高于第二段的结束速度 15,因此实际的
起始速度为 15
MOVESP(-100,0)
FORCE_SPEED = 300
'第四段速度 300,受 SPEED 限制其实为 200
ENDMOVE_SPEED = 30
STARTMOVE_SPEED = 30
'第三段的起始速度 30,因为高于第二段的结束速度 20,因此实际
的起始速度为 20
MOVESP(0,-100)
WAIT IDLE
'等待运动停止
DELAY(100)
'延时
ENDIF
WEND
END