多段温控仪这些产品功能用起来真的绝了! 点击:254 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-08-26 13:52:03
楼主

多段温控仪采用先进的控制算法和2自由度PID控制,满足各种工业电炉、钢化炉、隧道炉、玻璃钢化炉、保温炉、试验电炉、烘箱、烘箱、热流道行业、橡塑制品、食品加工、电线电缆、金属热处理、啤酒发酵等领域的加热、冷却、恒温精密控温。温控过程PID为多级,每级独立PID参数设置/每级独立功率限制/每级独立运行时间设置和平台运行模式,大大减少温度超调等不良现象。

 

NHR-5400-3.jpg

  1、检测并显示三相绕组温度或仅显示三相绕组温度的一相绕组温度。在巡回显示期间,每个阶段显示约6秒。

 

  2、故障报警及输出:当多段温控仪检测到传感器开路或短路时,温控器发出报警声,显示屏显示X--HO或X--LO,温控器故障端子有一个开关信号输出到远程控制中心。

 

  3、风机启停功能:当三相绕组的一相温度达到设定的风机启动温度值时,风机自动启动,当风扇启动时风扇指示灯亮。当三相绕组的温度均不大于设定的风机停机温度时,风机将自动停机。

 

  4、超温报警功能:当三相绕组中一相温度达到设定的超温报警温度时,温控器发出声光报警,并接报警输出端提供远程开关信号控制柜发出声光报警。

 

  5、自动跳闸功能:当三相绕组中的一相达到设定的跳闸温度值时,温控器打开跳闸输出端,向遥控柜提供开关信号启动跳闸电路。

 NHR-5400-2.jpg

  6、手动启动和关闭风扇功能:按风扇键启动风扇;再次按下风扇键关闭风扇。如果手动启动风扇而没有手动关闭风扇,风扇会在启动后约15分钟后自动关闭。

 

  7、风机定时检测功能:为防止风机长期腐蚀堵塞而损坏,风机特设了定时检测功能。定时开始时间可在0-199范围内设置。当温度达到设定值时,温控器会自动检测一次并启动风扇约2分钟。当输入000时,该功能将被取消。

 

  8、控制功能自检:模拟量输入温度信号可使温控器进行相应控制(为防止此跳闸,当模拟量输入温度大于或等于设定的超温跳闸温度值时,温控器不发出跳闸信号,只有面板上的跳闸指示灯亮)。

 

  9、黑匣子功能:可记录多段温控仪后9次断电时的三相绕组温度和机器工作状态。

 

  10、温度设置:所有温度设置都可以直接通过面板上的触摸键进行设置;为防止人员闲置设置,温控器有密码,只有密码输入正确才能重新设置参数,否则只能查看。

NHR-5400.jpg




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师