现场的主电源是DC72V,我们用一块72VDC转24VDC的电源板,电源板是MW的,功率是350W,带PLC(CPU*1,16DI*3,4DA*1,4AD*1),约8个中继,
先送72V送电给电源板正常,DC24送电给所有模块后,上电时电源板会自保护。
2.先送72V送电给电源板正常,DC24送电先给其它模块,延时2秒,再给PLC(CPU)供电,连续上电断电测试10次,都能正常上电源。
这个有没有一个比较合理的解释?