变频器无故停机的真正原因 点击:4874 | 回复:2



amandaliu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2018-08-30 19:42:32
楼主

      我们工厂有一台变频器(MM3-30KW),前一阶段经常会出现无故停机的现象,大大影响产线。我们对所有可能的原因进行了排查,始终没有发现任何问题。后来经变频器厂家介绍,有可能是供电问题,建议我们先排查一下。因为变频器的基本原理是给异步电动机提供调压调频电源,以满足节能或者工艺要求,其具有3个部分:整流、直流和逆变部分。如果外部电压不稳定会导致直流电压下降,从而使得逆变部分不能持续输出所设置的电压等级,从而使得变频器保护停机。

        事实证明,供电质量真的会影响变频器的正常运行。在我们的排查过程中,我们使用福禄克 435II电能质量分析仪对变频器的输入电源进行了约半个月的监测。通过记录的趋势图来看,供电电源存在比较严重的电压暂升暂降以及瞬变过程,这为电源的改造治理提供了详细的数据,以下是部分记录和分析结果(包括波形): 


 捕获.PNG

在监测的第6天,变频器又出现了一次突发的停机。通过查看电能质量分析仪记录的数据,能够明显看出在停机的同一时间出现了一次非常严重的电压暂降,降幅接近80%。由此,我们可以确定此次停机时由于电压暂降引起的。

 

最后给各位工程师分享下可能导致变频器停机的常见原因:

1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机。
2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。
3、电源中是否存在大量谐波,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。
4、变频器硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。