27台1.5匹的空调,每相上用150/5的互感器接三个电能表进行计量电能,为何同样的使用,电表的度数是原来的2倍,各位师傅帮忙分析下原因
欣欣向荣-1
接反不是问题,问题是2倍的互感器是个150/10互感器正好是2倍。用个钳形表测下电源线与互感器电流对比下。
李东泽
楼主的电表是什么样子的,是不是没有设置变比
回复内容:
对: 欣欣向荣-1 接反不是问题,问题是2倍的互感器是个150/10互感器... 内容的回复!
-------------------------
谢谢。空调同时开的天数一周会有3天,其余时间都是开一半左右。互感器是LMZJ1-0.5,电流比是150/5.
师傅的意思是,实际测下每相的电流,如大于150,或者小于150,这应该怎样处理。电表是3块,1.5【9】A。电表也不知选的合适不
对: 李东泽 楼主的电表是什么样子的,是不是没有设置变比 内容的回复!
谢谢。电表是三块,1.5【9】A的。电表怎样设置变比。
对: 运动天使 回复内容:对: 李东泽 楼主的电表是什么样子的,是不... 内容的回复!
电表是DDS1323
相伴幸福
空调制冷,制热功率相差很大的。如果排除空调使用情况的差别。就需要测一下互感器两侧的电流比。确定一下互感器的比例。(电能表稍微有点小)
引用 运动天使 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 楼主的电表是什么样子的,是不...
楼主把你的电表和楼主你是怎么接线的草图拍照片上传论坛
另外楼主测量一下实际用电电流是多少A
李纯绪
每相负载9台空调,电流约100A左右,互感器选择合适。
150/5互感器,倍率是30,单相电度表读书乘30,三块表电量之和是总耗电量。
所说读数是原来的2倍,原来是啥?
标题是s1、s2错接。单相电度表无所谓错接,三相电度表错接漏计量。现在电度表有防反转功能,错接电度表不转,有负荷没计量,调换s1、s2,只要转了就正常计量。
这种表估计也是电子式的,10几元/块精度太低,收费计量不可用。
对: 李东泽 另外楼主测量一下实际用电电流是多少A 内容的回复!
谢谢,白天开的台数不固定,30A,50A,80A都有过。晚上才会全开
对: 李东泽 引用 运动天使 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 ... 内容的回复!
对: 李纯绪 标题是s1、s2错接。单相电度表无所谓错接,三相电度表... 内容的回复!
谢谢。电表就是十几元的电子式电表。换哪种比较准确些
引用 运动天使 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 引用 运动天使 的回复内容:...
接线没有看出错误,电表必须接入零火线,产生磁场。
楼主分享一下,你的计算方法,你是怎么计算出和原来差两倍