潜水泵特殊故障求解 点击:1857 | 回复:18



歪风横行

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2017年11月07日
发表于:2017-11-07 10:25:03
楼主

我公司在用45KW潜水泵,经绝缘摇表遥测三相对地为20兆欧,相间为0,但一送电就会将开关顶跳,开关显示两相短路,电流值分别为700多、600多和300多。请问出现这种情况的最大可能是什么?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-07 10:43:52
1楼

恭喜你:你的潜水泵最大可能是烧了!

因为45W国内电机都是三角形接法,实际上不管三角形接法或者星形接法,你这个从实际通电看基本是大电流2相绕组短路了,而导致短路无畏乎过热绝缘损坏跳弧导致导线熔化直通,潜水泵出水检修吧

歪风横行

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2017年11月07日
发表于:2017-11-07 14:14:40
2楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 恭喜你:你的潜水泵最大可能是烧了!因为45W国内电机都... 内容的回复!

 知道肯定是烧了,但绝缘怎么还有20兆欧呢?是匝间短路么?

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-11-07 19:48:59
3楼

真有相间短路的可能,你把电机接线盒的短接片去掉,量一下相间绝缘,如果是相间短路可能是电机两头的绕组处短路了。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2017-11-07 21:48:38
4楼

这么大的电机用万用表测量不准确的,但是你这个状况应该是轴承问题造成烧坏的

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-07 21:50:41
5楼

相间短路不一定就会对地(对壳)短路,因为相间绝缘、对地绝缘不是一个东西!

45KW电机肯定是双层绕组了,一个槽内同时又不同相绕组,对地绝缘(下层绝缘)一般是一层黄黄蜡绸+一层青壳纸,但是相间绝缘通常就是一层黄壳纸或者青壳纸,而且对地绝缘紧贴铁芯,散热比相间绝缘好温度低,意味着比相间绝缘耐操

guoket

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1522回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2017-11-08 08:40:47
6楼

哥们啊,电机三相绕组阻值很低的,怎么可以用绝缘表直接测电机绕组呢?那样会直接损坏电机绕组的。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2017-11-08 09:13:47
7楼

应该烧了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-11-08 09:45:41
8楼

各位把问题看清楚,楼主说的是潜水泵,用摇表测绝缘,有问题吗?潜水泵的导线是塑料绝缘,浸在水中,依靠水冷却,轴承水润滑。

潜水泵电机只引出三根导线,没有接线盒。

角接电机,引出的三根导线之间电阻很小,测绝缘当然是零。但是,对地有20MΩ的绝缘电阻也挺奇怪的,一般情况电机还在水里时,对地绝缘几乎是零。

你的情况可能是轴承故障,电机轴被抱住。如果匝间短路,绕组要有破皮,泡在水里的导线对地的绝缘电阻就没了。

黄轩轩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:148
  • 注册:2017年8月31日
发表于:2017-11-08 18:07:21
9楼

潜水泵最大可能是烧了

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2017-11-09 09:13:45
10楼

回复内容:

对:李纯绪 各位把问题看清楚,楼主说的是潜水泵,用摇表测绝缘,有问题吗?潜水泵的导线是塑料绝缘,浸在水中,依靠水冷却,轴承水润滑。潜水泵电机只引出三根导线,没有接线盒。角接电机,引出的三根导线之间电阻很小,测绝缘当然是零。但是,对地有20MΩ的绝缘电阻也挺奇怪的,一般情况电机还在水里时,对地绝缘几乎是零。你的情况可能是轴承故障,电机轴被抱住。如果匝间短路,绕组要有破皮,泡在水里的导线对地的绝缘电阻就没了。     内容的回复:

潜水泵不一定只有一根线,

这台就是三根线,两根动力线,一根各种保护传感器线。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2017-11-09 09:49:57
11楼

1、泵被卡住,或者是水位不够,空泵--可能会造成这样的情况

2、电机匝间短路。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-09 16:30:05
12楼

常规低深度潜水泵内部一般都是充油的!充水的一般都是大潜深的,也就是俗称的深井泵


梁九成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2017-11-09 20:30:55
13楼

这种情况,一般是绕组出问题了,因为轴承损坏如果绕组当时没毛病,电流不会这么大的,现在的电流不仅大还不平,无疑是绕组偏向一侧严重短路,才导致电流700,600,300的情况,但是这种情况一般已不绝缘了,会不会电缆中间有接头绝缘损毁有短路的情况,仅供参考

小小小蜗牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2017年11月09日
发表于:2017-11-11 15:23:12
14楼

潜水泵可能是烧了

熊猫啃竹子-℡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:336
  • 注册:2017年4月02日
发表于:2017-11-11 21:08:26
15楼

潜水泵?匝间短路


wwg1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2017-11-11 21:16:06
16楼

电机烧坏或者电机抱死堵转了

anweiranran

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2017-11-16 21:41:15
17楼

不要争论了,掏出水泵就一切清楚了

孔旭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年11月14日
发表于:2017-11-17 23:39:26
18楼

你把潜水泵拉出来,接线盒拆了把端子都拆掉直接量两相电阻,看是多少,估计是两相短路