变频器的自动旁路电路设计 点击:2726 | 回复:13



路过0908

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2018年8月29日
发表于:2018-08-30 20:49:42
楼主
求助帖100分-已结帖

1.风机功率5.5KW

      风机主回路使用变频器(三菱或欧姆龙变频器)控制,主回路要求主进线断路器(含远程操作机构),熔断器,主接触器,变频器包含进线电抗器、滤波器、操作面板、出现电抗器等;

       控制要求:当变频器正常情况下优先运行变频器,当变频器故障情况下自动切换使用旁路功能;具备手动/自动选择功能,在手动模式下,能够实现手动启动、停止、电动电位计手动调速功能,自动模式下,具备自动启动、停止、调速接口功能;配置有总急停按钮用于紧急停止变频器;柜门具备运行、停止、故障、频率、电源通断、电流、电压(数显)相应指示功能;并且预留自动模式、运行、停止、故障、频率反馈远程接口给控制系统;



菜鸟一枚未接触过

1分不嫌少!



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-08-30 21:43:46
1楼

远程操作,,多远的远程操作,例如你在北京,然后控制上海的设备吗

开明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:1481
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-31 08:06:14
2楼

坐等电路图,有谁发上来看看

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2018-08-31 11:16:34
3楼


回复内容:

对: 李东泽 远程操作,,多远的远程操作,例如你在北京,然后控制上海... 内容的回复!

-------------------------


GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2018-08-31 11:17:08
4楼

楼主把具体的需求仔细描述清楚哦

PLC军团长

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-08-31 11:41:12
5楼

故障后旁路,变频器故障大多来自电机,旁路有用吗


zl0927

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:323
  • 注册:2018年5月09日
发表于:2018-09-01 19:28:23
6楼

见过这样的设计,变频器前后加两个接触器,旁路一个接触器。做好三个接触器的联锁接通、断开条件,实现自动切换旁路。然后就是变频器相关接口的接线和一些检测仪表。

Tree hole

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2018年8月27日
发表于:2018-09-03 11:33:42
7楼


 见过这样的设计,变频器前后加两个接触器,旁路一个接触器。做好三个接触器的联锁接通、断开条件,实现自动切换旁路。然后就是变频器相关接口的接线和一些检测仪表。



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-09-04 14:32:27
8楼

image.png类似这个回路,最好是输入输出都通过PLC输入输出点,要不然回路会很复杂。我这只是控制回路,主回路根据逻辑要求画。

南1号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2997
  • 注册:2018年8月12日
发表于:2018-09-16 21:05:33
9楼

楼主把具体的需求仔细描述清楚哦


samli2013cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2013年12月14日
发表于:2018-09-20 16:21:24
10楼

把变频器的说明书好好研读一下,应该不难的。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-10-03 22:34:52
11楼

温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。

同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!


guolu_99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2018年10月04日
发表于:2018-10-04 21:26:51
12楼

把变频器的说明书好好研读一下,应该不难的。

哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-21 22:16:06
13楼

见过这样的设计,变频器前后加两个接触器,旁路一个接触器。做好三个接触器的联锁接通、断开条件,实现自动切换旁路。然后就是变频器相关接口的接线和一些检测仪表。