卡卡小兵
清楚电机制动的请帮忙看看!!!
经过整流后的电为什么会是直流电,这个接线图到底怎么看呢?VR0121是个压敏电阻。想要看懂的话,需要参考什么资料吗?求助!
电机接线图跟制动接线图。。。。
ss330477403
哪有变直流。压敏电阻应该是用来吸收制动线圈断开瞬间产生的反向电流
回复内容:
有道理。但是我还是看不懂
李纯绪
这个图好像不对,有半个周期二极管短路电源了。
研讨会宣传员_3259
对: 李纯绪 这个图好像不对,有半个周期二极管短路电源了。 内容的回复!
没有吧,短路的那一相是同一相,相当于不起作用
huangyu0
利用的是二极管的单向导电性原理!
对: 研讨会宣传员_3259 回复内容:对: 李纯绪 这个图好像不对,有半个周期二极... 内容的回复图中制动用的直流还是交流,怎么去理解整流模块
对: huangyu0 利用的是二极管的单向导电性原理! 内容的回复!
图中制动用的直流还是交流,怎么去理解整流模块
王者之师---niujunpeng
脉动直流,经常这么用
9楼已经告诉你了,是脉动直流,属于全波整流了!交流是两个方向的,而出来的脉动直流是单方向的!
帅
引用 huangyu0 的回复内容: 9楼已经告诉你了,是脉动直流,属于全波整流了!交流是两...
。正弦波的交流变被单向导通后变直流啊。很简单的电机直流制动。
Caoyiping
这是直流电,当Uw>Uv时电流从W一1一4一B20一开关一V,对线圈B20充磁,抱闸得电,当Uv>Uw时,由于1,4二极管不导通,没有电流从V到W,但由于B20存有大量磁能,由电磁感应,电流从B20一开关一2一3一4一B20,即线圈自供电,1,4间为单向二极管,3,4间为续流二极管,压敏是保护开关的,因在开关关断时B20两端会产高压,烧坏开关
对: Caoyiping 回复内容:对:卡卡小兵 电机接线图跟制动接线图。。。。... 内容的回复!
讲解的非常清楚,非常感谢!!!!多向您请教!
乖乖小笨熊
如果是刹车整流器,楼主电路图应该有误,自己校验一下
weiyouchun
果是刹车整流器,楼主电路图应该有误,自己校验一下
lemon493
电子技术不行??????????