3匹和5匹空调内外机连接铜管长度极限 点击:7222 | 回复:2



电工9527

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2014年1月20日
发表于:2015-04-17 21:08:31
楼主

如标题所写,因为安装环境限制,室内机和室外机之间距离较远,在18米到20米之间,这样安装会不会因为铜管过长,影响制冷,或者容易烧坏压缩机?有没有有效的改进措施?这样的距离装壁挂机好还是柜机好?请各位师傅指点。




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-04-18 10:20:48
1楼

压缩机管路耗损没法避免,效能下降,你这个长度还是可以运行的

leon狸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年4月18日
发表于:2015-04-18 11:39:58
2楼

管长在一定范围内加长是没问题的,最多会对空调效果有一些影响,制冷制热量会下降,比如标准管长3m,制冷量3kW,加到5米后有可能制冷量只有2.8kW了。但是管长如果超过了机组的限制范围,就会导致机组回油困难,有可能会烧压缩机。每个厂家的机组管长限制不一样,建议你咨询厂家。特别是变频机组,管长过长非常不节能。
至于追加冷媒建议的话安装好后测一下系统压力,以及运行时的管温


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师