步科MD224LPC与文本通讯不上显示PT200下位机无反应解决 点击:1731 | 回复:0



canner

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 33回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:3094
  • 注册:2018年9月03日
发表于:2019-04-11 14:45:04
楼主

今天公司老师傅不在 自己尝试灌一个步科的文本程序  不料出现通讯异常无法下载程序1617946712.jpg

该文本的型号为MD224L

自己根据说明书做了一个PC和文本的通讯线

1176364669.jpg

但是上电后 下载程序 提示通讯异常 请检查程序设置和文本型号是一致  跳出通讯无响应

安装的文本编辑器版本为TP200V4.7.14CN,打开软件的时候会提示“软件不支持该操作”,然后提示又自动消失,软件程序可以打开,但是程序无法下载到文本。

试过多次无果  只能网上搜索求助  原来是安装目录下的倆个 OCX文件没有注册

@RK)9L(3)ZRSDE~{383QU]R.png

找到C盘安装目录下的C:\Program Files\Kinco\TP200V4.7.14CN    下的 MSCOMM32.OCX  和msflxgrd.ocx 这俩个文件

将其复制到C:\Windows\Systerm32 文件夹下

YR$6GLXR]13Z}IYRG%[2~~N.png

本菜鸟用的是32位的系统 直接运行  regsvr32 c:\Windows\system32\MSCOMM32.OCX

QQ截图20190411144251.png

完成后提示注册成功

QQ截图20190411144310.png

继续运行  regsvr32 c:\Windows\system32\msflxgrd.ocx

然后打开TP200 软件  发现已经没有“软件不支持该操作”的提示   

通电  程序下载  到此问题解决  程序成功加载到文本