请问大家开关的电气符号到底是上开下闭还是上闭下开 点击:3914 | 回复:7



mbeterc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:179
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2017-01-10 20:53:48
楼主

请问大家:

    开关的电气符号到底是上开下闭还是上闭下开。谢谢咯

    查看国标就没有横着画的,但是用CAD画图时经常需要这样去画。今天跟我们一个领导争论半天还是没有个结果。请教大家。谢谢咯。



楼主最近还看过



jiaozhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2017年1月10日
发表于:2017-01-10 21:11:02
1楼

开关的电气符号是上开下闭,

mbeterc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:179
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2017-01-10 22:40:59
2楼

好的 

引用 jiaozhou 的回复内容: 开关的电气符号是上开下闭,



好的 谢谢你咯!!!!!!!!!!!!

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-01-11 16:21:04
3楼


回复内容:

对: jiaozhou 开关的电气符号是上开下闭, 内容的回复!

错误!国标符号竖着画,左常开,右常闭。如果需要横着画逆时针方向旋转90度,所以图旋转错误顺时针旋转了90度正好相反。横着画符号应该是上闭下开。

mbeterc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:179
  • 注册:2013年4月26日
发表于:2017-04-05 10:06:20
4楼

回复内容:

对: 欣欣向荣-1 回复内容:对: jiaozhou 开关的电气符号是上开... 内容的回复!

 谢谢咯  学习一下

我之前也是查了好多资料 也是逆时针旋转90度

不过现在选择了顺时针是因为我们公司早起制定标准图库时选择了顺时针90度,所以我也按公司标准了。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2017-04-05 11:11:46
5楼

还有一个要点,横向画法时在动触点脱开之时,静触点带电,而动触点与电分离不带电。,逆时针旋转90度时认为入电方式从左至右,顺时针旋转90度,入电方式从右至左。

左右阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:92
  • 注册:2013年7月24日
发表于:2023-07-10 16:33:15
6楼

"jiaozhou" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【开关的电气符号是上开下闭,】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


回答问题要谨慎,不要那么随意

左右阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:92
  • 注册:2013年7月24日
发表于:2023-07-10 16:35:39
7楼

"欣欣向荣-1" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【还有一个要点,横向画法时在动触点脱开之时,静触点带电,而动触点与电分离不带电。,逆时针旋转90度时认为入电方式从左至右,顺时针旋转90度,入电方式从右至左。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


赞同,线圈触点入电方式按照规范是从上到下,从静触点入,动触点出


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师