今天我们来聊聊大家并不陌生的西门子S7-1200PLC
S7-1200的这个产品是西门子低端plc产品的一记重拳。西门子已经停止除在中国的S7-200cn系列以外的S7-200生产线。在中国有很多厂商相继推出兼容s7-200的模块这也使得西门子在低端市场的份额占去一部分,所以为了降低成本而保住市场还要延续200cn系列的辉煌,而西门子将会把最新的通讯和控制技术应用在s7-1200这款产品上。
产品的硬件结构由紧凑模块化结构组成,系统io点数、内存容量,均比S7-200多出30%,充分满足市场的针对小型plc的需求,现在很多离散行业和过程控制行业的小型单元和系统点数均是在离散点200以内、模拟点在36-48点之内,所以在这个时候S7-200将不能应对,客户只能选购S7-300中型plc以大马拉小车形式来面对工程这也给客户造成了一定成本上的浪费。而S7-1200这款产品容量上的设计是在充分积累客户多年需求之上而得。
S7-1200的产品新特性
a)紧凑模块化结构
b)强大的控制功能
c)经典的编程模式
d)复杂的数据结构
e)指令参数的多态性
f) 基于控制对象编程
g) 集成 hmi 工程组态
h) 通讯集成profinet接口
虽然S7-1200有这么多优点,但并不表示这款产品就没有不足,产品还是在很多功能方面都需要不断完善,例如:不支持profinet cab和io组态;不支持ppi、mpi和profibus通讯;不支持配方功能等等。
各位坛友们在使用此款PLC的过程中有何感受呢?欢迎留言评论!
参与福利:
我们从回帖的用户中抽取5名优秀参与者,并赠予由廖常初老师编写的《S7-1200 PLC编程及应用 第4版》实体书一本
本书简要介绍:
第4版根据S7-1200当前最新的硬件和STEP 7 V15 SP1改写,增加了SCL语言及其应用实例、Modbus TCP通信、S7-1200与S7-200 SMART的通信、S7-1200 CPU的故障诊断等内容;增加了14个视频教程和10多个例程。
楼主最近还看过
"will666" 的回复,发表在1楼
对内容: 【个人感觉目前阻碍1200大范围应用的障碍不是1200本身,而在于博图编程软件。200系列的编程软件小巧、对电脑要求不高,所以非常普及,而博图对电脑要求较高,虽然功能强大,但是对于习惯了200系列PLC...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
确实如此,真正使用过1200的都有这个感觉,虽然1200功能增加不少,而且编程的思想也逐渐向逻辑编程进步,但是博图软件搞的不好,升级换代太快,但是对前一代的设备支持不怎么友好,需要检查每一个版本的支持硬件列表,而且主机CPU需要进行大量的扩展才能使用很多功能,而且扩展的模块也不便宜,总体来说如果使用小的系统如几十点的系统的话,不如200SMART方便好用,如果再扩展应用,还不如直接使用1500PLC来的痛快,这是我使用多年的感觉。
博图越来越大,安装费劲,版本转换费劲, 如果用于1500 大型设备自动化线, 客服一下困难也没啥, 你说用个1200 ,非得博图,就像买个A380 运送一箱子土豆萝卜, 杀鸡用牛刀 大炮打蚊子。
西门子的考虑可能是,你看小PLC 也能用上什么FB FC, DB 结构化编程,是不是很爽啊,
爽什么啊,200停产这么久,市面还有大把的老仿200PLC ,或者说模仿者,把200的软件拿来直接用,这个才叫爽,而且成本很低,搞个小型设备完全足够用。
需要高档的场合,那就用smart 好了,软件风格和老的200 也是差不多,不用费神研究,上手快。
所以说上有1500 下有smart ,在下面老仿200, 1200夹在中间其实也很难过。 或者西门子考虑将来停掉smart, 一个软件支持全部PLC,所以1200 出现了。