今天我们来聊聊大家并不陌生的西门子S7-1200PLC
S7-1200的这个产品是西门子低端plc产品的一记重拳。西门子已经停止除在中国的S7-200cn系列以外的S7-200生产线。在中国有很多厂商相继推出兼容s7-200的模块这也使得西门子在低端市场的份额占去一部分,所以为了降低成本而保住市场还要延续200cn系列的辉煌,而西门子将会把最新的通讯和控制技术应用在s7-1200这款产品上。
产品的硬件结构由紧凑模块化结构组成,系统io点数、内存容量,均比S7-200多出30%,充分满足市场的针对小型plc的需求,现在很多离散行业和过程控制行业的小型单元和系统点数均是在离散点200以内、模拟点在36-48点之内,所以在这个时候S7-200将不能应对,客户只能选购S7-300中型plc以大马拉小车形式来面对工程这也给客户造成了一定成本上的浪费。而S7-1200这款产品容量上的设计是在充分积累客户多年需求之上而得。
S7-1200的产品新特性
a)紧凑模块化结构
b)强大的控制功能
c)经典的编程模式
d)复杂的数据结构
e)指令参数的多态性
f) 基于控制对象编程
g) 集成 hmi 工程组态
h) 通讯集成profinet接口
虽然S7-1200有这么多优点,但并不表示这款产品就没有不足,产品还是在很多功能方面都需要不断完善,例如:不支持profinet cab和io组态;不支持ppi、mpi和profibus通讯;不支持配方功能等等。
各位坛友们在使用此款PLC的过程中有何感受呢?欢迎留言评论!
参与福利:
我们从回帖的用户中抽取5名优秀参与者,并赠予由廖常初老师编写的《S7-1200 PLC编程及应用 第4版》实体书一本
本书简要介绍:
第4版根据S7-1200当前最新的硬件和STEP 7 V15 SP1改写,增加了SCL语言及其应用实例、Modbus TCP通信、S7-1200与S7-200 SMART的通信、S7-1200 CPU的故障诊断等内容;增加了14个视频教程和10多个例程。
楼主最近还看过
个人感觉目前阻碍1200大范围应用的障碍不是1200本身,而在于博图编程软件。200系列的编程软件小巧、对电脑要求不高,所以非常普及,而博图对电脑要求较高,虽然功能强大,但是对于习惯了200系列PLC的大多数电气工程师来说难度还是增加了不少,所以很多人宁愿用200smart也不愿意用1200。对于专业的自控工程师来说博图强大的功能是非常吸引人的,并且经常接触1500等大型系统,熟悉博图平台,自然很喜欢1200这种同平台的系统;但对于机械OEM这种小型系统开发的电气工程师来说,习惯了200系列,更愿意选择200smart作为升级首选。
只帮人修改过两个1200的程序,装博图软件的过程很煎熬,各个版本不兼容,而且升级很快,通用性不好,记得第一次用V13给设备增加一个485通迅模块,按网上的例程修改后一直通迅不正常,以为是理解问题,后来更换成V14,居然成功了。关键是第一次弄,心里没底,还是感觉SMART 好用,扩展能力比1200稍差。同意楼上的说法“个人感觉目前阻碍1200大范围应用的障碍不是1200本身,而在于博图编程软件。200系列的编程软件小巧、对电脑要求不高,所以非常普及,而博图对电脑要求较高,虽然功能强大,但是对于习惯了200系列PLC的大多数电气工程师来说难度还是增加了不少,所以很多人宁愿用200smart也不愿意用1200。”
相对来说喜欢1200以下几点:
变量地址随意拖拽与分配
用其他品牌还得规划好地址,做好功能分区;
可以使用DB
各种功能单独建立,再也不用担心变量不够;
同一功能里面可以支持SCL,也可以支持LAD
这个功能就比较好了,功能里面不可能全是逻辑,也不可能全是计算,混用可以提高更多的效率;
各种工艺向导
相对来说这个功能对新人向比较友好;对自己来说我喜欢更底层一些,自己造;
当然,与之对应的就是也有不好的点:
1.博图安装包是真大,吃配置
2.标准cpu上的集成度太低,要个modbus还需要单独加装通讯模块,其他厂家产品用过的都知道
3.价格,一套组合起来是真不便宜,如果用自家的触摸屏,还得精简屏起步。
4.货期,稍微特殊一点的话,以前货期就长,现在疫情期间,6个月9个月跟开玩笑似的
期待
1.主机可以做到多集成,不是单独的模块化,用什么功能都得加钱买;
2.下载程序可以单门出一个小软件,这样就随便找个普通的笔记本就可以远程更新了
硬件是好,软件太差,电脑配置可以 做服务器了。作为小型机来讲,S7-200完全够用了,目前中国市场西门子还现在有那个S7-200 smart呢啊,速度和存储能力比S7-200有一定提高,构造和接口上借鉴了1200系列的优点,而且价格更低,但是配套的模块没S7-200全。S7-1200并不是十分好用,配套模块和指令都不如S7-200全,而且价格贵,实际上是个顶着小型机皮的中型机的S7-300缩水板,在小型机的应用领域上反而不如用S7-200SMART顺手。推荐起SMART了,希望中奖啊!。
1、1200和200的认证不同,尤其是200CN,有些出口项目最好使用1200
2、1200是进口产品、200虽然是进口但是早就停产,后来的200CN是国产,2017.10.1也已退市
3、1200的硬件比200高,布尔指令和整数,实数等指令的执行时间有很大提升,布尔指令执行时间缩短到 0.08μs/指令
4、1200网络扩展功能比200强大,支持PN,DP扩展
5、单机架通讯扩展功能强大,CPU左侧可扩展3个通讯模块,另外CPU本体还可增加一个扩展,非常灵活
6、集成网口功能比200强大,除PN外支持开放的以太网通讯,还支持MODBUS TCP
7、同样具备高速计数、PWM(PTO)与伺服相关的功能。
S7-1200的这个产品是西门子低端plc产品,但是性价比被广大使用者认可,一是性能稳定,二是体积小,安装灵活。
另外可扩展性也不错,通信模块 (CM) 或通信处理器 (CP)最多 3 个。
信号模块可以为CPU补充集成的IO口,信号模块是连接在CPU右侧的,包括数字量 I/O、模拟量 I/O、热电阻和热电偶、CPU1212C支持最多扩展2个信号模块,其他型号CPU都可以最多扩展8个信号模块。
数字量IO信号模块包括SM 1221 数字量输入模块、SM 1222 数字量输出模块、SM 1223 数字量直流输入 / 输出模块、SM 1223 数字量交流输入 / 输出模块。
模拟量IO信号模块SM 1231输入模块、SM 1232 输出模块、SM 1231、SM 1232和SM1234是用于接收或输出标准的电压信号和电流信号的,SM 1231是用于接热电阻或热电偶进行温度采集的。
通信模块包括 (CM) 和通信处理器 (CP) ,用于增加 CPU 的通信接口,可以支持PROFIBUS 或 RS232/RS485 (支持 PtP通信、Modbus通信或USS通信)或者 AS-i 主站通信。
1.通信功能强,以太网接口可以实现S7-1200与计算机或精简系列面板的通信,S7-1200之间的通信,S7-1200与S7-200、S7-300/400的通信,S7-1200与WinCC的OPC通信。
2.有很强的故障诊断和显示功能,有诊断缓冲区、巡视窗口的诊断选项卡和读取错误信息的指令。可以用LED显示有故障的模拟量模块的通道。
3.程序结构基本上与S7-300/400相同。指令系统、程序结构和编程软件应该与替代S7-300/400的S7-1500兼容。
4.方便的以太网通信。使用普通的以太网电缆,可以下载和监控,提供了笔记本电脑与PLC通信的最简单的方法。
5.具有比S7-300的参考数据更强的功能,有多种显示交叉数据的方法。可以快速查看单独的变量在PLC和HMI中使用的情况。
6.PID的参数设置和调试方便直观,有参数自整定功能,可控制16个回路。配一块AO信号板,就可以实现PID闭环控制。PID参数自整定功能很好用。
7.伺服、运动控制组态直观易懂,编程符合IEC61131-3标准和codesys类似。
8.远程I/O扩展能力强,操作简单方便。