虹润公司
NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪带报警同时也带模拟输出功能,模拟输出参数应该怎么设置?
8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪模拟输出通道数+报警输出通道数≤12,当带了报警输出时,模拟输出就要往后顺移。例如一台表带了3个报警和3个模拟输出,对应的报警触点就是DI01、DI02、DI03,那模拟输出就不能设置输出01、输出02、输出03的参数了,而需要设置输出04、输出05、输出06对应的参数。