M32单入单出模块使用编程器如何修改? 点击:531 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-03-31 10:16:58
楼主

M32单入单出模块用编程器改变输出量程,手持编程器连接后显示和进入参数都不对,是什么原因?

               

       NHR-M3如果显示和进入参数都不对的话,必须设置参数UER,具体设置是: 按下SET出现CLK,CLK设置成1,再按下SET键,出现UER,将UER设置成0即可。UER0对应的是单入双出(单入单出也是)的模块参数;UER1对应的是双入双出的模块参数;UER2对应的是频率的模块参数。