今天求助2个问题。

  1. 阳明的三相固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),能不能过36KW(额定电流54A)的加热器,会不会有危险。好像听说固态继电器要按2倍额定电流选型。但是客户指定了用阳明,可能最大规格也只有100A的。

  2. PLC的485通讯口,能不能同时通讯2个不同品牌的变频器,把波特率和参数调一样,根据站地址不同调用不同协议的程序。

1分不嫌少!



关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:386帖 | 5006回
  • 年度积分:816
  • 历史总积分:38397
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2021-02-02 20:04:08
1楼
  1. 阳明的三相固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),能不能过36KW(额定电流54A)的加热器,会不会有危险。好像听说固态继电器要按2倍额定电流选型。但是客户指定了用阳明,可能最大规格也只有100A的。

    这个用100A我觉得问题不大,这样是足安足流就可以

  2. PLC的485通讯口,能不能同时通讯2个不同品牌的变频器,把波特率和参数调一样,根据站地址不同调用不同协议的程序。

可以这么做,只要通信协议一样,这样处理起来就很方便。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1169帖 | 10674回
  • 年度积分:851
  • 历史总积分:51550
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-02-02 21:27:12
2楼
FOTEK的固态继电器,80A的三相固态继电器,在24℃恒温无尘室工作,带载30KW电热丝(额定45A电流,实际测量电流42.7A),工作不到一个月,爆炸起火,客户把设备退货了——后来更换为欧姆龙的45A固态继电器(欧姆龙固态继电器本身不需要散热风扇,担心异常增加了散热风扇),目前正常运行34个月......

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:109帖 | 8144回
  • 年度积分:621
  • 历史总积分:64446
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-02-02 22:12:42
3楼

实例:3x15KW电热管,选120A固态继电器,调功方式,已正常运行一年余。固态继电器是过零触发,没有大启动电流,额定以下使用可以,主要注意散热。

上述例子实测电流71A,起始加热满功率时,因散热器选小了,模块温度较高,调试时确实有点担心。不过,没到半小时就调功了,温度降下来。

手触感温度一定不要超过50°C。

落叶归根87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 299回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:207
  • 注册:2013年8月05日
发表于:2021-02-04 09:46:56
4楼

可以的,一般固态加热方式采用脉冲方式,这样对加热器件不会因为长时间导通散热不良而损害

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1170帖 | 10677回
  • 年度积分:891
  • 历史总积分:51590
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-02-04 13:59:25
5楼

我用欧姆龙满载都可以,用FOTEK的固态继电器带负载也就是53.375%(理论负载也就是56%左右),居然是爆竹声声!!

反正。这个FOTEK的固态继电器我是不再选用了,顶多选用施耐德固态继电器,施耐德的产品我用到60%~75%之间一直都是正常,欧姆龙的固态继电器产品到现在还没有损坏过