虹润公司
请按以下几个步骤来进行排查问题:1、检查接线是否正确,虹润的这款表采用的是三线制接线,如果你的传感器为二线制,则需要在输出端多并接一根线出来才行;
2、检查参数,尤其是输入类型参数,必须是14才行,另外零点迁移、量程放大比例参数也要检查一下,零点迁移要为0,量程放大比例要为1.000,
如果上述办法都没能解决,就联系他们客服吧。
楼主最近还看过