求个网络老师,教教松下fp-xhc60t与触摸屏的问题,有偿。 点击:315 | 回复:13



大明兴和伯

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:30
  • 注册:2020年11月06日
发表于:2020-11-06 10:38:51
楼主
求助帖60分-未结帖

网络上的教程,大多都是三菱,西门子与触摸屏的。很少有松下的,所以有一些细节上的问题不懂,希望找个网络老师好好教教我,有偿教学,一定要会松下fp-xhc60t的plc和通态1162hii的触摸屏。


1分不嫌少!



关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4900回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:33975
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-08 19:49:13
1楼

通信硬件走RS485或者RS232都可以;

通信软件协议走计算机链接协议或者Modbus RTU协议都可以。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4900回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:33975
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-08 19:54:46
2楼

以PLC的COM1为例,默认设置即可:
1.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4900回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:33975
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-08 19:56:06
3楼

触摸屏串口父设备的设置如下:
2.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4900回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:33975
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-08 19:57:15
4楼

建立一个子设备:
3.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4900回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:33975
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-08 19:58:51
5楼

剩下就是建立变量、组态画面的事了,比如增加Y0变量:
4.png
5.png

大明兴和伯

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:38
  • 注册:2020年11月06日
发表于:2020-11-09 13:08:07
6楼

"关育谋" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【触摸屏串口父设备的设置如下:】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


您好,感谢您的回复。我的电脑没有com端口,下载驱动后,com1前有个黄色感叹号,该怎么解决。

当我电脑连接了plc后,会出现com3,我可不可以在父设备参数那里设置串口端口号为2-com3。

期待您的回复。



大明兴和伯

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:38
  • 注册:2020年11月06日
发表于:2020-11-09 13:11:11
7楼

"关育谋" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【建立一个子设备:】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------



关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4900回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:33975
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-09 13:29:54
8楼

引用 "大明兴和伯" 的回复,发表在6楼
        内容: "关育谋" 的回复,发表在3楼        对内容: 【触摸屏串口父设备的设置如下:】进行回复:        -------------------------------------------...

黄色叹号的意思是这个电缆驱动还没有安装好,可以自动搜索安装驱动,也可以看看核心芯片是什么,然后网上找一下驱动。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4901回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:33976
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-09 13:31:21
9楼

引用 "大明兴和伯" 的回复,发表在7楼
        内容: "关育谋" 的回复,发表在4楼        对内容: 【建立一个子设备:】进行回复:        -------------------------------------------------...

如果你用触摸屏软件仿真的话,那么这里的端口号就选连接电脑和PLC实物的电缆产生的端口号,如果你用触摸屏实物的话,那么要看看你触摸屏实物有几个COM口,你实际用哪个口连接PLC,那么组态父设备里就选哪个COM口,切记,切记!!

大明兴和伯

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:40
  • 注册:2020年11月06日
发表于:2020-11-09 14:59:35
10楼

"关育谋" 的回复,发表在9楼
        对内容: 【引用 "大明兴和伯" 的回复,发表在7楼        内容: "关育谋" 的回复,发表在4楼        对内容: 【建立一个子设备:】进行回复:        -----------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

您好 ,我这里总显示这样,可能有些参数我设置不对。可不可以麻烦一下您,加一下您的联系方式,详细的教一下我,可以有偿的。

 YLGE(C95((QC[VOEVLB0~LL.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:356帖 | 4903回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:33981
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-11-11 12:27:03
11楼

引用 "大明兴和伯" 的回复,发表在10楼
        内容: "关育谋" 的回复,发表在9楼        对内容: 【引用 "大明兴和伯" 的回复,发表在7楼        内容: "关育谋" 的回复,发表在4楼        对内容: 【建立一个子设备:】进...

检查一下串口父设备的通信参数,实在不行你站内信联系我,这里不让留联系方式。

Smile-lyc

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:4017帖 | 19792回
  • 年度积分:940
  • 历史总积分:107652
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-12-22 13:09:00
12楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


shuleni1314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2020年3月18日
发表于:2021-03-02 15:00:26
13楼

积分


相关主题

官方公众号

智造工程师