科尼变频器遇到问题了 点击:1074 | 回复:2



虫虫秀

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2020-10-01 17:19:09
楼主

最近在维修一台科尼电动葫芦,平移使用的是一台DMCS022F  2.2KW变频器,电机是一台MF06LA200-132带刹车电机0.45KW。变频器坏了,我使用一台安川V1000  2.2KW变频器驱动,使用平移模式工作,结果是电流达到5A,速度也升不起来,电机很烫。我拆掉刹车也解决不了问题。哪位老师知道怎样解决,提出解决思路也可以。



楼主最近还看过



精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2020-10-13 09:48:42
1楼

看看电机的接法及电压等级。V/F曲线设置是否合理?

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2020-10-13 18:20:24
2楼

谢谢,已经解决了。