如何从本源上解决安全用电问题
用电安全是非常值得大家注意的一件事情。意外往往发生在不经意间的疏忽,结果可能是极其沉重的。除了提高安全意识,我们更应该在问题的本源上寻找解决之道。
电能是通过断路器来实现通断的。断路器也是电能的终端设备,也是引发问题,解决问题的源头。智能断路器就可以很好的解决问题,原因是:它可以提前发现问题,并处理掉隐患。还可以通过自检、报警、设定功率等功能强化用电安全。
智能断路器的功能设计原则,从保护对象的角度讲安全用电的3个层面:分别是保护人,保护环境,保护设备
保护人:
1. 短路保护
实时电流超过额定电流3.5~6倍时,智能云断路器0.5内秒跳闸;电流超过6倍以上时,0.1秒内跳闸;
2. 漏电保护
通过专业漏电检测线圈实时检测零火线电流,漏电流≥25mA时,0.04秒内跳闸。
3. 漏电损坏报警
智能云断路器具有漏电保护功能,当该功能损坏后,会在APP中报警提示;
4. 定时漏电自检
可设定某个智能云断路器在每月,某日某时某分执行漏电自监测功能,并保持保持断路器开启或关闭状态;如无漏电情况,断路器自检后恢复原状态;
5. 维修模式
手动关闸断路器进入维修模式,电动按钮失效,断路器将无法远程(手机APP或平台)合闸,手动合闸后恢复正常遥控功能;
保护环境:
1. 最小功率保护
该功能可以选择开启或关闭,可自由设定该智能云断路器的最小功率(数值不能大于最大功率),一旦功率低于设定值便会报警,并可以设定是否分闸以及设定延时报警时间;
2. 温度保护
智能云断路器内部温度达到70度报警,APP提醒,达到85度报警,硬件分闸;
保护设备:
1. 过流保护
智能云断路器可以自定义过载电流大小,实现过流保护;
2. 过压保护
电压超过250V,APP报警提醒,电压超过270V,5秒后报警并跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸;
3. 欠压保护
电压低于195V,APP报警提醒,电压低于175V,5秒后报警并跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸;
4. 缺相保护
三相供电中其中的的某一路相线无电压、电压低或断路发生后,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
5. 断零保护
三相四线回路中的零线断线后,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
6. 三相不平衡
三相供电中,三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围时,APP/智慧用电管理系统发出报警提醒,直至维修解除报警;
科学合理的使用电器设备、养成良好的用电习惯,提高用电的安全意识,并辅助安全用电设备,让人们用电更加安全。
楼主最近还看过