我单位有一台风机,功率90kw,额定电流160A,采用的是丹佛斯MCD3000的软启动器,起初启动时,电流始终保持在450A左右,不切换旁路,30S后跳电,报警1-7,查说明书为启动时间长。
然后将启动时间设置为40S后,将启动最大限制电流由原来的300%设置为400%,然后再起启动,大约过了30多秒后,电机切换至旁路,正常运行,运行电流140A。大约2分钟后,将电机停止。
3分钟后,再次试机看是否正常,如上一次,正常运行。本以为已经问题解决了。
可是3分钟后,再试一次时,软启动报警1-1,查说明书为启动电流大。观察电机的启动电流为850A,又试了一次,依然850A,再次报警1-1,只听电机转一下就停止了。
因此不明白什么原因了,到底是电机问题还是软启的问题?如果电机有问题,电机不应该在两次运转正常后,出现电流大,且电流大时也转了一下。如果是软启动问题,可能是哪里的故障呢?如何判断呢?请高手帮助解答,不甚感激。