z1106563012
初学plc 刚弄懂plc与单台变频器通讯 现在需要一台plc读取两台变频器运行频率 就读不出来了 求各位师傅指导下
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
陈德富
兄弟,你说巧不巧;我刚刚测试完成你说的这个一台台达PLC和两台变频器通信。具体方法,现在就给你。具体的说就是轮询。就是读了第一台以后,再读第二台。写入第一台以后,再写入第二台。当然了,写和读不能同时进行。都是单独进行的。
为了让你更好的学习台达,赠送给你一个触摸屏和2台变频器通信的操作方法。
关育谋
PLC和多个变频器进行基于RS485的Modbus通信时,读取参数,自然是轮询,比如先读取1#从站,读完成后,读取2#,读完成后,读取3#,以此类推。
如果和多个变频器通信还牵扯到写操作,比如启动、停止、给定频率时,一般是读取参数循环轮询操作,每一次读操作完成后先判断是否有写操作,如果有写操作,优先执行写操作,写操作执行完成后,再执行下一个读操作;如果没有写操作,则顺序执行下一个读操作即可。
可以先借助一些第三方工具测试一下两台变频器,看看通信是否正常。
然后可以用串口调试助手监控一下PLC发出的指令,看看是否正确
之后再把PLC和变频器结合起来调试。
阿军仔
使用轮询。
读取两个变频器,使用两个MODWR,触发指令后,使用M1127,M1129,M1140,M1141进行计数来进行轮询
落叶归根87
485通讯,看通讯格式,
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
假半仙
485通讯,两台交换发送数据
wWw
"陈德富" 的回复,发表在5楼 对内容: 【兄弟,你说巧不巧;我刚刚测试完成你说的这个一台台达PLC和两台变频器通信。具体方法,现在就给你。具体的说就是轮询。就是读了第一台以后,再读第二台。写入第一台以后,再写入第二台。当然了,写和读不能同时进...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
太有参考价值了,感谢无私分享