台达plc与两台变频器通讯 点击:438 | 回复:9



z1106563012

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2019年10月14日
发表于:2020-08-21 20:12:24
楼主
求助帖100分-已结帖

初学plc 刚弄懂plc与单台变频器通讯 现在需要一台plc读取两台变频器运行频率 就读不出来了 求各位师傅指导下

1分不嫌少!



陈德富

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 113回
  • 年度积分:1205
  • 历史总积分:1205
  • 注册:2020年5月30日
发表于:2020-08-31 09:39:11
1楼

兄弟,你说巧不巧;我刚刚测试完成你说的这个一台台达PLC和两台变频器通信。具体方法,现在就给你。具体的说就是轮询。就是读了第一台以后,再读第二台。写入第一台以后,再写入第二台。当然了,写和读不能同时进行。都是单独进行的。

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png






为了让你更好的学习台达,赠送给你一个触摸屏和2台变频器通信的操作方法。

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4863回
  • 年度积分:420
  • 历史总积分:33197
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-22 16:08:39
2楼

PLC和多个变频器进行基于RS485的Modbus通信时,读取参数,自然是轮询,比如先读取1#从站,读完成后,读取2#,读完成后,读取3#,以此类推。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4863回
  • 年度积分:420
  • 历史总积分:33197
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-22 16:08:51
3楼

如果和多个变频器通信还牵扯到写操作,比如启动、停止、给定频率时,一般是读取参数循环轮询操作,每一次读操作完成后先判断是否有写操作,如果有写操作,优先执行写操作,写操作执行完成后,再执行下一个读操作;如果没有写操作,则顺序执行下一个读操作即可。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:355帖 | 4863回
  • 年度积分:420
  • 历史总积分:33197
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-22 16:10:55
4楼

可以先借助一些第三方工具测试一下两台变频器,看看通信是否正常。

然后可以用串口调试助手监控一下PLC发出的指令,看看是否正确

之后再把PLC和变频器结合起来调试。

阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 399回
  • 年度积分:137
  • 历史总积分:541
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2020-08-22 23:34:11
5楼

使用轮询。

读取两个变频器,使用两个MODWR,触发指令后,使用M1127,M1129,M1140,M1141进行计数来进行轮询

落叶归根87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 253回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:102
  • 注册:2013年8月05日
发表于:2020-10-06 09:41:52
6楼

485通讯,看通讯格式,

Smile-lyc

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:3989帖 | 19619回
  • 年度积分:46
  • 历史总积分:105758
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-10-06 12:20:09
7楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



假半仙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年8月25日
发表于:2020-10-09 17:02:34
8楼

485通讯,两台交换发送数据

wWw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:33
  • 注册:2020年10月10日
发表于:2020-10-11 10:24:30
9楼

"陈德富" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【兄弟,你说巧不巧;我刚刚测试完成你说的这个一台台达PLC和两台变频器通信。具体方法,现在就给你。具体的说就是轮询。就是读了第一台以后,再读第二台。写入第一台以后,再写入第二台。当然了,写和读不能同时进...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


太有参考价值了,感谢无私分享