组态王实时报表数据显示一个错误的数据 点击:1948 | 回复:8



谢磊

    
  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 98回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:628
  • 注册:2018年3月27日
发表于:2020-08-10 11:32:04
楼主
求助帖100分-未结帖

组态王报表中插入一个变量其显示的实时数据和输出域显示的同一个长整数数据不一样 ,很明显报表内显示的数据显示的是错误 的 有时候显示0有时候显示最大值有时候显示正确有时候显示一个莫名其妙的数字,哪位高人指点一下



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-08-10 16:32:40
1楼

检查一下变量类型和IO数据类型是否匹配?

蓝天小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 546回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:835
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2020-08-10 17:04:20
2楼

你的意思是说,在组态王报表中你插入了一个数据,例如变量A,让A实时显示,然后在输出域中又让A实时显示,结果,组态王报表中的数据A与输出域中的A,显示的不一样,且报表中的数据混乱是吗?

蓝天小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 546回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:835
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2020-08-10 17:13:46
3楼

image.png这是在输出域中的一个输出格式。image.png这是在实时报表中的输出形式。image.png这是变量定义。image.png这是运行显示的结果,因为输出域中数值的设置,导致报表和输出域中显示不一样,但是,你说报表中数据混乱,波动很大,我认为要么你数值设定的很小,例如变量定义中最小最大值很接近例如0.00到0.99,或者是报表中你的数据经过了计算处理?如果可以的话,建议把你做的这个发上来,我们看一下,单凭描述有时候真想不到哪儿的问题。

谢磊

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 98回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:628
  • 注册:2018年3月27日
发表于:2020-08-10 18:35:19
4楼

"关育谋" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【检查一下变量类型和IO数据类型是否匹配?】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


你说的变量类型是数据词典的类型和plc数据IO数据类型吗?如果是 的话是一致的


谢磊

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 98回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:628
  • 注册:2018年3月27日
发表于:2020-08-10 18:40:07
5楼

"蓝天小子" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【这是在输出域中的一个输出格式。这是在实时报表中的输出形式。这是变量定义。这是运行显示的结果,因为输出域中数值的设置,导致报表和输出域中显示不一样,但是,你说报表中数据混乱,波动很大,我认为要么你数值设...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


输出域的数字比较稳定的一直随着plc数据变化 刷新频率是一秒 但是报表里的输出数据时而0时而最大99999时而一个不知道的数字78888,因为现场不让带手机  没法拍   内存数据师对的 但是 IO整形数据不对 也就说用表格读取plc数据不对

谢磊

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 98回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:628
  • 注册:2018年3月27日
发表于:2020-08-12 16:36:18
6楼

微信图片_20200812163506.png

谢磊

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 98回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:628
  • 注册:2018年3月27日
发表于:2020-08-12 16:36:37
7楼



微信图片_20200812163506.png

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-09-20 13:30:07
8楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


helven90

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 64回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:315
  • 注册:2014年6月27日
发表于:2020-09-25 16:41:03
9楼

要不要试一下把PLC变量转换成内存变量测试一下看看,或者改变成内存字符串