求助Citect7.2怎么和三菱FX5U通讯 点击:1227 | 回复:3



liangk1108

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年7月13日
发表于:2020-07-24 08:54:50
楼主

CITECT7.2怎么和三菱FX5U通讯???感激不尽



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-07-24 09:11:59
1楼

可以考虑走OPC

宝贝猫

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:71帖 | 329回
  • 年度积分:43
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2025-08-14 11:27:04
2楼

应该自带FX系列驱动,可以用USB/RS232-RS422电缆读写相应寄存器的

回复本条

    

宝贝猫

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:71帖 | 330回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:1938
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2025-08-14 11:28:49
3楼

或者去官网下载最新驱动,要是方便的话,可发我一份软件,我可以做个测试视频

回复本条

    