航天某公司CASTLE-2K UPS电源维修案例

一、仪器型号:CASTLE-2K UPS电源

二、仪器故障:电压无输出

三、故障检测:

1.开机后,AC无输出

2.打开机壳观察主板,无明显烧坏痕迹。

3.静态测试逆变器部分保险烧坏; 逆变器部分有烧坏组件。

4.更换后问题解决,输出正常。