澳门皇家赌场性感荷官
如图是一部分(反转部分)梯形图,细分3200,步距角1.8,不知道程序哪里有问题,之前编简单的程序还是好的,信捷plc,跟三菱差不多
HEEEELP!!!
不错不错
脉冲数对不对 发完就不发了 信号条件看一下有没有满足
zhyi0214
细分应该是200吧,360°/200=1.8°
阿水--王者之师
这个是什么 PLC 控制的呀 ?
m18132141
看不清呀,有更清楚的图吗?
Gongkongxd
白雪王子
图看不清楚,要说PLC型号
墨轩cc
看不清图。。。。。。。。。。
江湖浪子8
图片有点糊,看不清,应该是脉冲数不对造成的
在在在在路上
好像是细分度越大,转一圈需要脉冲越多,你发的脉冲估计就够走一点点吧
alasnow
我感觉应该是脉冲不够。
苦寒1991
那是因为程序设置有问题
马西
什么意思 是不动了么?、
引用 马西 的回复内容: 什么意思 是不动了么?、
能动一点点 再加大脉冲看看 如果还是一点点就是程序有问题了
gosoa
图片看不清,可能是脉冲数不对造成的,步距角1.8,就是细分200一圈200个脉冲就可以了,你现在细分3200了就须要3200个脉冲才能转一圈了
老谢
都是大神啊!可惜作者不出来给答案解决没。。。
yangfayi007
是步进电机还是私服,我是来学习的
工控小诚
步进驱动器都可以调细分,最近也在调试步进电机,但是不太理解细分设定啥意义?是不是细分设定越高,发一个脉冲电机转过的角度越小,可以到达更高的控制精度。楼主你可以把细分调小一点,比如200-400。
-(⋟﹏⋞)
另外,触摸屏上设定的步进电机转速是由什么计算而来的,或者翻过说。这几个速度,相当于设定了PLSY指令的哪个参数?
诚123
看不清图。。楼主给个清晰点的吧