求助帖50分-未结帖

如图是一部分(反转部分)梯形图,细分3200,步距角1.8,不知道程序哪里有问题,之前编简单的程序还是好的,信捷plc,跟三菱差不多




澳门皇家赌场性感荷官

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2017年9月26日
发表于:2017-09-26 11:30:17
1楼

HEEEELP!!!

不错不错

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2017年9月26日
发表于:2017-09-26 13:27:13
2楼

脉冲数对不对  发完就不发了  信号条件看一下有没有满足

zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-09-26 14:14:50
3楼

细分应该是200吧,360°/200=1.8°

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2017-09-26 14:40:47
4楼

  这个是什么 PLC 控制的呀 ?


m18132141

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:288
  • 注册:2013年1月06日
发表于:2017-09-26 14:42:45
5楼

看不清呀,有更清楚的图吗?


Gongkongxd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 550回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:6502
  • 注册:2009年9月02日
发表于:2017-09-27 08:52:54
6楼

看不清呀,有更清楚的图吗?


白雪王子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2017年9月26日
发表于:2017-09-27 09:19:19
7楼

图看不清楚,要说PLC型号

墨轩cc

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:17帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2016年11月01日
发表于:2017-09-27 10:37:50
8楼

看不清图。。。。。。。。。。

江湖浪子8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 92回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:443
  • 注册:2014年1月10日
发表于:2017-09-27 12:35:48
9楼

图片有点糊,看不清,应该是脉冲数不对造成的

在在在在路上

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 45回
  • 年度积分:179
  • 历史总积分:329
  • 注册:2015年12月10日
发表于:2017-09-27 13:56:18
10楼

好像是细分度越大,转一圈需要脉冲越多,你发的脉冲估计就够走一点点吧

alasnow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5218
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2017-09-27 13:59:39
11楼

我感觉应该是脉冲不够。

苦寒1991

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2017年2月24日
发表于:2017-09-27 15:05:17
12楼

那是因为程序设置有问题

苦寒1991

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2017年2月24日
发表于:2017-09-27 15:06:09
13楼

那是因为程序设置有问题

马西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2014年12月26日
发表于:2017-09-27 15:11:49
14楼

什么意思 是不动了么?、



马西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1407
  • 注册:2014年12月26日
发表于:2017-09-27 15:14:50
15楼


引用 马西 的回复内容: 什么意思 是不动了么?、

能动一点点 再加大脉冲看看 如果还是一点点就是程序有问题了


gosoa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-27 23:06:02
16楼

图片看不清,可能是脉冲数不对造成的,步距角1.8,就是细分200一圈200个脉冲就可以了,你现在细分3200了就须要3200个脉冲才能转一圈了

老谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年9月18日
发表于:2017-09-28 09:02:28
17楼

都是大神啊!可惜作者不出来给答案解决没。。。

yangfayi007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2017-09-28 18:06:31
18楼

是步进电机还是私服,我是来学习的

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2017-09-28 21:03:36
19楼

步进驱动器都可以调细分,最近也在调试步进电机,但是不太理解细分设定啥意义?是不是细分设定越高,发一个脉冲电机转过的角度越小,可以到达更高的控制精度。楼主你可以把细分调小一点,比如200-400。

-(⋟﹏⋞)

另外,触摸屏上设定的步进电机转速是由什么计算而来的,或者翻过说。这几个速度,相当于设定了PLSY指令的哪个参数?

诚123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:450
  • 注册:2017年8月01日
发表于:2017-09-30 10:39:26
20楼

看不清图。。楼主给个清晰点的吧