客户需求:
将众多岛电温控仪与上位机wincc通讯,
注:此款温控仪带有RS485接口,通讯协议为ModbusRTU
要求:
通过485接口转成以太网,然后与上位机wincc通讯
所需硬件:
德嘉ModbusTCP/RTU(PRO)协议转换器

现场实拍:


岛电温控仪参数设置如下:
通讯参数为:波特率9600、8个数据位、无校验、1个停止位;站号地址:1。
Modbus RTU侧从站设置:
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。

转换器IP地址与从站号绑定设置:
点击主菜单里的IP 地址/从站号 绑定,进入后界面如下,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。

打开WinCC,选择变量管理,新建驱动,Modbus TCP驱动,然后在这个驱动下建立一个连接,方便命名为“岛电温控仪”。

建立变量表如下所示

激活运行WinCC监控的数据如下

楼主最近还看过
[7867]
[9663]
[9482]
[7436]
[8882]
[7206]
[8737]
[10781]
[10474]
[9007]

客服
小程序
公众号