首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

【有奖讨论】PLC自身的24V电源使用利弊分析 点击:3445 | 回复:74



fighting2020

    
  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-06-10 15:06:10
楼主

1.png

PLC自身的24V电源能否使用?对于这个问题,貌似没有一个确切的答案,既然能够造出来,肯定是能用的。但是在实际使用过程中问题来了,如果用不好的话,会出现如下后果:比如功率不够,烧毁PLC或者负载带动不起来。


下面是一些用户的看法:


用户甲:我的意见是,对于新手,中手不用。即使你资历再深,为了不必要的麻烦,还是别用了。以为一旦出现问题,控制这个东西真的不是一两下子就能解决的。所以不差那50多块钱,自己买个多好啊。


用户乙:PLC内置的电源负载能力小,主要是PLC的电源贵得多,如果坏了损失比外接电源大得多。


用户丙:一般大型系统都不用内置电源而用外接电源的,主要为了可靠吧,另外外部供电比较大时,内置电源也拖不动,小型的就有直接用内置电源的。


那么对此问题大家在PLC的实际应用中都是如何处理的呢?欢迎根据实际经验交流探讨


讨论福利:有效参与讨论的用户均奖励30积分!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



辉常了得

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 82回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:28981
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2020-06-10 16:21:24
1楼

功率不够会烧毁PLC或者负载带动不起来

xiaobing66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1467
  • 注册:2014年8月19日
发表于:2020-06-10 20:17:58
2楼

我只是用它带模块的供电和屏的供电,输出说什么也不用自带的,不然带不起来到没事,关键plc别搞坏了。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-10 20:46:25
3楼

一般CPU的24V输出只给后续扩展模块供电!其他地方所用的24V还是单独用电源比较好。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-06-10 21:44:16
4楼

从来就主张不用。我上世纪90年代末发给专业杂志关于PLC使用经验的文章中,其中一点就是不用PLC内部电源,被认可。

首先,输出功率较小,没大用处;其次,用这个电源,在负载回路发生短路,易造成PLC损坏,尤其有柜外配线,短路机会更多。

多加一个开关电源没增加多少钱,也占不多大地方。

还是加一个吧。

川疆粤沪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 380回
  • 年度积分:4183
  • 历史总积分:34817
  • 注册:2014年10月18日
发表于:2020-06-10 21:46:12
5楼

楼上结帖,本帖到此结束。

立环联合

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2020年5月10日
发表于:2020-06-11 01:29:41
6楼

plc内置24v,应该只提供一些感应光电之类的供电吧。

ozoner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8613
  • 注册:2017年1月12日
发表于:2020-06-11 09:42:35
7楼

不考虑可能带来的风险,不用。

AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2020-06-11 10:33:29
8楼

看来还是大部分人都选择不用的

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:241帖 | 2325回
  • 年度积分:8797
  • 历史总积分:85924
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2020-06-11 12:22:29
9楼

一般PLC自带的24V电源只给PLC自用,接传感器的用另外的电源,防止外接线路的保护跳闸影响PLC的正常运行!

a605307915

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2013年4月27日
发表于:2020-06-11 14:35:03
10楼

从来没有用过

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-06-11 18:16:21
11楼

我建议不宜用自身的24V ,万一传感器的电源线短路咋办。。。。

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2020-06-11 20:33:18
12楼

PLC内置电源功率很小,带外部设备容易过载损坏,造成PLC停机。

有外接设备传感器,按钮开关,输出继电器,指示灯等设备时内置电源功率无法达到或外接设备损坏时电源短路时,电源保护停机,PLC当机影响生产。

建议内置电源只给PLC自身供电用

折戟沉沙铁未销

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:677
  • 注册:2019年2月13日
发表于:2020-06-11 22:04:23
13楼
一般不用啊,用外部DC24电源都够了!

SenL

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2015年4月08日
发表于:2020-06-12 06:36:06
14楼

做了这么久的工控,做项目从来不用PLC内置24V电源的,遇到过两三个人,把PLC内置的24V电源和外部单独的开关电源的24V连接在一起的

fighting2020

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-06-12 10:00:35
15楼


回复内容:这种使用的后果是?

对: SenL 做了这么久的工控,做项目从来不用PLC内置24V电源的... 内容的回复!

-------------------------


江河日新

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:104
  • 历史总积分:665
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2020-06-12 14:35:29
16楼

用是可以用,但串个保险什么的,还是必要的。

气味儿啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:148
  • 注册:2019年3月06日
发表于:2020-06-12 17:11:24
17楼

内部24V容量有限,带不了很多负载,最好使用一个外部电源,而且控制部分有故障的话不会损坏PLC,毕竟PLC价格贵

ANTOPRO小万

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:979
  • 注册:2018年7月25日
发表于:2020-06-12 17:14:12
18楼

偶尔会用,但是一定会有其他的外置电源。有的伺服有干扰是因为24V电源的原因,这时候使用双电源非常有必要。

slj668

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-06-15 11:55:15
19楼

这个要看带的负载的功率了,因情况而定。一般是不会采用的。

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:32帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2020-06-15 11:56:21
20楼

1、简单控制情况下,系统成本更低;

2、PLC本身24V,电源功率比较小,一般500mA,部分厂家1A,满足简单系统使用;

3、电源设计源自PLC厂家本身,性能稳定;

4、损坏维修成本高(PLC维修成本高),而独立24V电源价格不是很贵,维修成本也低;

5、功率小,特别是想屏这中启动有冲击电流的,部分功率需求大的场合不适用;

在条件允许的情况下,尽量选择有品质保证的合适功率电源。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师