Jasonzeng
各位大神:
现有一台设备,上面有三台激光机各1200W,还有伺服1500W ,还有其他700W
都是单相220V ,考虑到功率较大,单相的话电流32A左右,配线至少要10平左右,电源供电拉线比较麻烦
能不能用三相380V,单相+N线,构成220V电源,分别将激光机和其他元件分配在三相上,三相功率分配 2400W 1500W 1900W
这样单相元器件接在三相380V是否可行,有没有风险,求教!!
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
幽木
可以,没有风险,配电本就要考虑三相负载平衡。
我爱电子_157
原则上是没有问题的,但是如果线路复杂,有连锁什么的,容易造成高电压设备损坏,因为此时进线电压有380V,所以如果要改,一定要把线路搞清楚,否侧烧坏设备就得不偿失了
李东泽
楼主你的伺服驱动器是什么型号,有的伺服驱动器可以直接接入220V,有的不行,
请叫我王老湿
可以的,基本上三相平衡就可以了,激光器虽然功率高,但是跟动力型电机还是有区别的
李纯绪
功率稍大分配三相供电正常,不平衡电流走零线。
熊熊548
问题不大,实在要求高的话,可以加一个三相380变220的变压器,
乖乖小笨熊
控制电源全部用DC24V,每组电源你怕出故障加装AC265V的防雷器件做电源出错防护即可
Smile-lyc
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
堂清华001
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
回复本条
发表回复