无锡艾默森MODBUSTCP转PROFINET网关配置案例 点击:1532 | 回复:4



mcn-link

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2020-06-02 15:40:32
楼主

无锡艾默森MODBUS TCP转PROFINET网关配置案例

本案例是模拟将无锡艾默森MODBUS设备数据接入到西门子PROFINET网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,无锡艾默森MCN-PN3011型网关。MODBUS从站为电脑安装modbus slave软件。

1.打开西门子博图软件建立新项目

1.png

1.打开西门子博图软件建立新项目

2.安装GSD文件

2.png

3.添加模块(无锡艾默森PN3011)

3.png

4.设置设备名称和IP地址

本例为MCN1,IP为192.168.20.5

4.png

5.配置输入输出字节长度

本例为8个字节即4个寄存器

5.png

6.下载配置

7.设置网关参数

点击新建选择PN2MC

6.png

8.设置网关在PROFINET网络中的设备名和IP地址

(注意:要和博图中组态一致)(无锡艾默森PN3011)

7.png

9.设置网关tcp端的IP

8.png

10.右键插入NODE并设置从站IP(无锡艾默森PN3011)

9.png

11.右键选择所需功能码

(本例为03功能码)(无锡艾默森PN3011)

10.png

12.设置寄存器数量及其他参数

11.png

13.设置寄存器数量及其他参数

12.png



楼主最近还看过



mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-03-23 09:59:28
1楼

欢迎大家讨论技术问题

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-10-10 10:35:23
2楼

无锡耐特森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:90
  • 注册:2021年7月05日
发表于:2023-01-29 16:47:28
3楼

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2023-07-27 17:39:04
4楼


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师