无锡艾默森MODBUS TCP转PROFINET网关配置案例

本案例是模拟将无锡艾默森MODBUS设备数据接入到西门子PROFINET网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,无锡艾默森MCN-PN3011型网关。MODBUS从站为电脑安装modbus slave软件。

1.打开西门子博图软件建立新项目

1.png

1.打开西门子博图软件建立新项目

2.安装GSD文件

2.png

3.添加模块(无锡艾默森PN3011)

3.png

4.设置设备名称和IP地址

本例为MCN1,IP为192.168.20.5

4.png

5.配置输入输出字节长度

本例为8个字节即4个寄存器

5.png

6.下载配置

7.设置网关参数

点击新建选择PN2MC

6.png

8.设置网关在PROFINET网络中的设备名和IP地址

(注意:要和博图中组态一致)(无锡艾默森PN3011)

7.png

9.设置网关tcp端的IP

8.png

10.右键插入NODE并设置从站IP(无锡艾默森PN3011)

9.png

11.右键选择所需功能码

(本例为03功能码)(无锡艾默森PN3011)

10.png

12.设置寄存器数量及其他参数

11.png

13.设置寄存器数量及其他参数

12.png