自由通信读取,位置不对 点击:548 | 回复:4



spade

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2020年5月10日
发表于:2020-05-11 10:43:23
楼主
求助帖30分-未结帖

信捷xp3自由读取485的数据,数据读出来,有时寄存器里的数据是对的,期间这个数据会跳到别的寄存器里,比如保存到D5是1,一会又跑到D1是1,一会数据又正常了,请教大侠这个是什么原因



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-11 11:55:03
1楼

程序没有发出来,单凭这几句话不好分析啊。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-05-12 07:33:58
2楼

看看现场有没有干扰源

李旭辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2017年12月10日
发表于:2020-05-13 18:25:02
3楼

在线监控下,读取的数据是否正常,有可能超出数据范围了,要是超出范围查下是不是有干扰。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-06-17 12:08:14
4楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。