智慧灯杆杆体设计规范 点击:128 | 回复:0



AIColColLou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:100帖 | 0回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:336
  • 注册:2020年4月15日
发表于:2020-04-22 15:25:14
楼主

智慧灯杆杆体设计应满足功能和安全性的要求,应简洁美观,确保足够的强度、刚度和稳定性。

1、智慧灯杆结构设计:杆体结构设计应符合《建筑结构荷载规范》 GB 50009、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑结 构可靠性设计统一标准》GB 50068等规范中相关规定, 安全等级符合二级标准。

2、风压设计:杆体结构设计基本风压值应按《建筑结构荷 载规范》GB 50009附录E中表E.5重现期R为50年的值 采用,但不得小于0.35kN/m2。

3、智慧灯杆使用年限:杆体的使用年限不宜小于20年。

智慧灯杆典型应用场景.png

4、极限状态:杆体在设计使用年限内,应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计,并符合《高耸结构 设计规范》GB 50135和《移动通信工程钢塔桅结构设 计规范》YD/T 5131的相关规定。

5、荷载要求:杆体设计除应满足集成现有功能设备荷载外, 还应考虑冗余荷载,保证后期功能扩展承重需求。

6、基础设计:应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《高耸结构设计规范》GB 50135、《架空输 电线路基础设计技术规程》DL/T 5219、《建筑桩基技 术规范》JGJ 94中的相关规定。

7、环境性能要求:智慧灯杆在环境温度-5°C~65°C及相对湿度不大于95%的范围内正常工作;防护等级应不低于IP54;抗震性能应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011 中的相关规定,且抗震设防烈度不低于当地建筑地 震烈度设计要求;防腐性应能满足在盐雾浓度不大于5%Nacl的环境下可靠工作。

8、截面设计:杆体截面形式宜采用圆形或多边棱形,下口径宜小于350mm。

9、安装设计:智慧灯杆挂载设备方式可分为抱箍式、固定式、滑槽式、机架式,有条件地区宜采用滑槽式。

10、颜色设计:杆体颜色及样式应满足城市品质化提升相关 要求,特别场景需采用其他颜色的,应进行专项设计。

11、防粘处理:杆体2.5米以下部分应进行防粘贴处理,防粘贴层应采用无色透明、永久性涂料;对于1.5m以下经常触碰的杆体应采用阻燃绝缘护套进行绝缘防护。

12、拓展设计:杆体设计应充分考虑未来拓展性,预留后期功能扩展接口,便于设备的加装、更换、拆卸维护,并符合以下规定: 杆体上应预留设备安装空间;杆体内部预留穿线空间,满足强弱电线缆分离要求;

13、设备连接件宜采用模块化、标准化设计。

14、杆体分层设计,宜采用以下4个层次进行分层设:

智慧灯杆分层介绍.png




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师